火灾危险性

  丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定。

   可燃包装体积大于物品本身体积的1/2,例:丁、戊类用纸箱做为包装物,是否确定为丙类?可否理解为用纸箱全包裹的 丁、戊类物品,都确定为丙类?

FKUE | 2024-05-29 09:58
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

一路同行 2024-05-29 14:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

丁、戊类用纸箱做为包装物,包装物的体积大于被包装体积的1/2时应确定为丙类

坏坏的少爷 2024-05-31 08:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,按丙类确定;

2、不能全部确定为丙类,需要满足可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2,这样才能确定为丙类;