一路同行
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
办公与宾馆合建的建筑,设置喷淋问题
发表评论: 8.1.9 除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统: 1 一类高层公共建筑及其地下、半地下室; 2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室中的公共活动用房、走道、办公室、旅馆的客房、可燃物品库房; 3 建筑高度大于100m的住宅建筑; 4 特等和甲等剧场,座位数大于1500个的乙等剧场,座位数大于2000个的会堂或礼堂,座位数大于3000个的体育馆,座位数大于5000个的体育场的室内人员休息室与器材间等; 5 任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑;单层是否大于1500平方
2024-12-06 08:21
-
关于丁、戊类仓库包装物体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定,请问这个包装物的体积是按未包装前的体积(未散包的体积)还是按包装后的体积计算?
发表评论: 包装物自身的体积
2024-07-26 08:41
-
公司目前运行了一套集中控制集中电源型应急照明系统,灯具不自带电源,但灯具是用插头连接的插座,插头拔了灯具是不会亮的,请问是否有规范规定此系统不能用插头连接?
发表评论: 自带电源、非集中控制可以采用插头连接,但是应采用专用工具拆卸4.5.5 非集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸。
2024-07-26 08:37
-
两手报同时报警能否做为联动条件
发表评论: 根据规范要求两个独立的报警装置作为联动信号是对的,但现场验收专家说不行那就要改,要不然验收就通不过
2024-07-25 10:03
-
两个安全出口的问题,看了旁边注释还是没懂,哪位通俗的讲下。
发表评论: 两个安全出口是两条不同的疏散路径,图中所示虽有两部疏散楼梯,但只有一条疏散路径(户门至前室)
2024-06-24 08:42
-
消防软管卷盘间距是多少?
发表评论: 规范特指老年人建筑(个人理解规范)
2024-06-24 08:30
-
常开防火门应用
发表评论: 经常有人同行处,宜采用常开式防火门
2024-06-24 08:24
-
消防泵及喷淋泵的压力设定
发表评论: 设定水泵房在地下一层,层高5米,电接点压力表距地1米100+15+4+7=126水泵房设定值为1.26楼顶稳压泵0.15启泵
2024-06-18 08:18
-
请问麻将馆属于歌舞娱乐放映游艺场所吗?400平方米的麻将馆需要设置报警系统吗?
发表评论: 麻将馆不属于歌舞娱乐游艺场所,
2024-06-17 10:15
-
丁类厂房三级负荷,需要设置消防控制室和集中控制?
发表评论: 应该设计有问题,厂房内无报警系统,无法联动如何实现脱钩断电(应急灯采用集中控制可能增加故障率);应急/疏散照明自带电源即可,消火栓(压力开关)可以启消防泵;也可以在水泵出水口设湿式报警阀增加可靠性。
2024-06-14 16:33
-
商场市场使用明火问题
发表评论: 通用规范,4.3.14条商场内严禁使用明火
2024-06-14 15:48
-
防火门能双向开启吗
发表评论: 防火门不能双向开启,除特殊情况外,防火门应向疏散方向开启,防火门在关闭后应从任何一侧手动开启。
2024-06-14 15:35
-
气体灭火系统危险源、误喷原因及安全保障措施!
发表评论: 解答思路清晰明了,安全措施规范
2024-06-13 14:42
-
消防稳压系统
发表评论: 没有消防水泵房,应该是市供水,设稳压泵?
2024-06-13 13:48
-
关于冷冻机房的灭火系统问题
发表评论: 冷冻机房一般采用气体灭火系统,也有设置局部喷淋,同时配备灭火器
2024-06-13 10:02
-
多大的房间可以不设?
发表评论: 10.3.1 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明: 1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间); 2 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m²的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所; 3 建筑面积大于100m²的地下或半地下公共活动场所; 4 公共建筑内的疏散走道; 5 人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。
2024-06-13 09:16
-
消防设施维护保养
发表评论: 消防法第16条(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;
2024-06-13 08:35
-
正压式空气呼吸器是否需要3c认证
发表评论: 没有强制要求
2024-06-13 08:29
-
在仓库里加了个一百平左右的钢平台,底下需要加喷淋和烟感吗?
发表评论: 平台下方可以不设烟感,需要加喷淋(宽度超1.2米的管道下方应增设喷头)
2024-06-05 14:50
-
消防水泵可不设备用泵的前提
发表评论: “和”字是前后两种建筑的意思
2024-06-05 08:19
