消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

丁类厂房三级负荷,需要设置消防控制室和集中控制?


设计图纸:4栋丁类厂房, 设计有消防控制室,设计有消防水泵房,消防水泵,    电气图定义了应急 照明是三级负荷,配电系统图上只有消防水泵房这个独立建筑是二级负荷(消防水泵、应急照明,有双回路电源),  丁类厂房内只有应急和疏散,普通照明,消火栓(无消火栓按钮),灭火器。


请问:设计是否合理 ?

1.本项目 丁类厂房内  是三级负荷,不涉及到消防联动设备,为什么设计采用 消防报警系统集中控制 ?( 丁类厂房内无报警系统)

2.丁类厂房内  是三级负荷,为什么应急灯具采用集中控制? 都没有 探测 器/报警系统,如何实现消防联动 实现应急灯具的集中控制?

3.无消防联动,无火灾报警系统,为什么设计消防控制室?  值班室不行吗?


是设计不专业吗?还是我 理解有偏差?


知耻也要问 | 2024-06-13 17:17
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

消防网友68723 2024-06-14 10:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报


是否有排烟系统?应急照明系统?建规10.3.1 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:
    1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);
    2 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m²的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所;
    3 建筑面积大于100m²的地下或半地下公共活动场所;
    4 公共建筑内的疏散走道;
    5 人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。

知耻也要问   回复: 消防网友687232024-06-14 15:03

你答复的是规范,我问的是这项目设计情况,道路不同

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

一路同行 2024-06-14 16:33  1 赞  0 踩 [回复] 举报

应该设计有问题,厂房内无报警系统,无法联动如何实现脱钩断电(应急灯采用集中控制可能增加故障率);

应急/疏散照明自带电源即可,消火栓(压力开关)可以启消防泵;也可以在水泵出水口设湿式报警阀增加可靠性。

小罗!!! 2024-06-15 21:12  1 赞  0 踩 [回复] 举报

只能说没必要,徒增费用,应急照明系统只需要满足36V的直流电压供灯具就可以,没有报警系统,也没法联动什么,也就可以不用消控室,自然可以不需要集中控制型。

潘天坤 2024-06-16 08:52  1 赞  0 踩 [回复] 举报

是否存在机械排烟、防烟系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位?

按道理如果没有设置火灾自动报警系统,又没有与火灾自动报警系统连锁的场所或者部位,理论上可以不设置火灾自动报警系统和消防控制室,不知道是不是设计提高了要求又或者是地区设计文件做了特别要求。

因为设置了消控室,所以消防应急照明和疏散指示系统选择了集中控制型。不过如果没有手报、消火栓按钮等,不知道如何让系统应急点亮或者手动点亮,可能只能通过集中电源箱或者应急照明控制柜手动点亮。

关闭

关闭

手机APP下载