多大的房间可以不设?

人员密集场所(商场)有些房间不足100平米,平时顾客也不会进去,比如仓储间,厨房。有些储藏间就两排货架,一个走道,闭着眼睛都能出去。

是否可以不设?

周末浪子 | 2024-06-12 21:10
请写下您的回答回答

回答 | 共10个

南明离火 2024-06-13 08:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有没有>50㎡,是否是无窗房间,也需要考虑一下

南明离火   回复: 南明离火2024-06-13 10:14

好像 你也没说 不设什么……

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周末浪子   回复: 南明离火2024-06-13 18:06

sorry,不设安全出口标识和应急照明

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

一路同行 2024-06-13 09:16  1 赞  0 踩 [回复] 举报

10.3.1 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:
    1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);
    2 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m²的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所;
    3 建筑面积大于100m²的地下或半地下公共活动场所;
    4 公共建筑内的疏散走道;
    5 人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。

黄-江西省景德镇市 2024-06-13 09:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可按《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》10.3 消防应急照明和疏散指示标志  执行,即非公共区域、非人员聚集区域、非疏散必经区域。

潘天坤 2024-06-16 08:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据相关规范要求,民用建筑内不足100平方米的房间,可以不设置疏散照明,然后疏散走道、楼梯间及前室等需要设置疏散照明。

根据相关规范要求,公共建筑需要设置灯光疏散指示标志:应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方;应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。

出口标志灯应设置在敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间、防烟楼梯间前室入口的上方。

周末浪子   回复: 潘天坤2024-07-03 22:23

你好,请问相关规定具体是哪个规定。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤   回复: 周末浪子2024-07-04 13:47

结合下面5个消防应急照明和疏散指示系统的设防要求来综合考虑,楼主描述的“人员密集场所(商场)的建筑面积小于100平米的房间”不需要设置疏散照明(设防条件没有此类房间),但应设置灯光疏散指示标志(公共建筑应设置灯光疏散指示标志,且应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方;应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。出口标志灯应设置在敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间、防烟楼梯间前室入口的上方)

1、建筑防火通用规范 GB55037-2022第10.1.8条规定:

除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,下列建筑应设置灯光疏散指示标志,疏散指示标志及其设置间距、照度应保证疏散路线指示明确、方向指示正确清晰、视觉连续:1 甲、乙、丙类厂房,高层丁、戊类厂房;2 丙类仓库,高层仓库;3 公共建筑;4 建筑高度大于27m的住宅建筑;5 除室内无车道且无人员停留的汽车库外的其他汽车库和修车库;6 平时使用的人民防空工程;7 地铁工程中的车站、换乘通道或连接通道、车辆基地、地下区间内的纵向疏散平台;8 城市交通隧道、城市综合管廊;9 城市的地下人行通道;10 其他地下或半地下建筑

2、建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)第10.3.1条规定:
除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明: 1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);2 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m²的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所;3 建筑面积大于100m²的地下或半地下公共活动场所;4 公共建筑内的疏散走道;5 人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道
3、建筑防火通用规范 GB55037-2022第10.1.9条规定:
除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,厂房、丙类仓库、民用建筑、平时使用的人民防空工程等建筑中的下列部位应设置疏散照明:1 安全出口、疏散楼梯(间)、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道、兼作人员疏散的天桥和连廊;2 观众厅、展览厅、多功能厅及其疏散口;3 建筑面积大于200m²的营业厅、餐厅、演播室、售票厅、候车(机、船)厅等人员密集的场所及其疏散口;4 建筑面积大于100m²的地下或半地下公共活动场所;5 地铁工程中的车站公共区,自动扶梯、自动人行道,楼梯,连接通道或换乘通道,车辆基地,地下区间内的纵向疏散平台;6 城市交通隧道两侧,人行横通道或人行疏散通道;7 城市综合管廊的人行道及人员出入口;8 城市地下人行通道
4、民用建筑电气设计标准 GB51348-2019第13.2.3条规定:
1 下列民用建筑及场所应设置疏散照明:1)开敞式疏散楼梯间;2)歌舞娱乐、放映游艺厅等场所;3)建筑面积超过400㎡的办公场所、会议场所
5、消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018第3.2.5条规定:
照明灯应采用多点、均匀布置方式,建、构筑物设置照明灯的部位或场所疏散路径地面水平最低照度应符合表3.2.5的规定

  2 赞    0 踩 [回复] 举报

周末浪子   回复: 潘天坤2024-07-05 14:16

谢谢大哥!!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤   回复: 周末浪子2024-07-05 16:39

客气啦

  0 赞    0 踩 [回复] 举报