消防泵及喷淋泵的压力设定

各位老师:想请教一下标准的,消防泵房的消防、喷淋的电接触表的设定值是怎么确定的?比如100米,水泵房应设范围多少?楼顶末端应设定多少?谢谢

红门铠甲 | 2024-06-03 09:11
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

一路同行 2024-06-18 08:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

设定水泵房在地下一层,层高5米,电接点压力表距地1米

100+15+4+7=126

水泵房设定值为1.26

楼顶稳压泵0.15启泵

红门铠甲   回复: 一路同行2024-10-12 09:25

感谢!15、4、7分别代表什么


  0 赞    0 踩 [回复] 举报