消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于13年以前的老规范,丙二类厂房,食品厂两万平,可以不做自动喷淋吗

请教各位大佬,关于13年以前的老规范,丙二类厂房,食品厂两万平,非人员密集型厂房,可以不做自动喷淋吗?

海绵 | 2024-03-12 11:37
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

马先生 2024-03-12 17:46  1 赞  0 踩 [回复] 举报

食品厂房且非人员密集型厂房;没有强规要求一定要增设喷淋系统。

坏坏的少爷   回复: 马先生2024-03-21 08:13

建规8.3.1第2条,占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房,应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

马先生   回复: 坏坏的少爷2024-05-03 11:38

及电子等类似生产的厂房。这里并没有明确食品厂有设置要求。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

同同不同 2024-03-13 14:02  1 赞  0 踩 [回复] 举报

规范并未要求必须设置自喷,但应注意耐火等级及防火分区面积是否超出要求

关闭

关闭

手机APP下载