厂房与办公合建的问题

一栋4层的建筑,能否2层做办公,2层做厂房(丙类),如果可以,这栋楼定性是厂房还是办公呢?

chentao820303 | 2024-11-26 12:07
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

潘天坤 2024-11-26 14:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

丙类厂房内如果按照规范要求设置了一些耐火、防火分隔措施并且满足疏散安全要求,可以设置直接服务于生产的办公室(设置在丙类厂房内的辅助用房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与厂房内的其他部位分隔,并应设置至少1个独立的安全出口),不过两层办公可能要再讨论下,如果是一层且位于首层可能比较符合要求

只能是工业建筑中的厂房,不能是民用建筑的办公(民用建筑内除可设置为满足建筑使用功能的附属库房外,不应设置生产场所或其他库房,不应与工业建筑组合建造)

坏坏的少爷 2024-11-29 14:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

满足GB55037第4.2.2条第3项的防火分隔措施就行,定性还是厂房

EHS-DL 2026-07-28 17:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 ‌第4.2.2条第3款‌: “设置在丙类厂房内的辅助用房(如办公室、休息室),应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位分隔,并应设置至少1个独立的安全出口。”说明可以合建,楼栋定性应该还是厂房。