各位老师专家好,这里有几个大型喷漆库的消防改造,200平方米的喷漆库和290平面的喷漆库,全封闭作业,按照自喷规范属于严重危险Ⅱ级,做雨淋系统。上级管理单位检查提出用水喷雾+泡沐灭火。现在纠结是用泡沫-水雨淋还是泡沫-喷雾。喷漆库有用水溶型漆,和油性漆的。另外还想咨询泡沫灭火对现场工作人员有没有影响。

还有七氟丙烷气体灭火,在喷漆房适用吗,对人员有没有伤害,针对小型喷漆房用柜式气灭。

白一均 | 2026-01-25 12:56
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

EHS-DL 2026-01-26 09:50  2 赞  0 踩 [回复] 举报

优先选择泡沫-水雨淋系统‌,其综合灭火效能与大面积覆盖能力更适配喷漆库需求。

泡沫液本身无毒,但喷射时可能短暂影响视线与呼吸,需配套声光警报和疏散时间设计(通常预留≥30秒方便现场工作人员撤离)。

喷漆房最好不用七氟丙烷气灭,喷漆作业中溶剂挥发易形成爆炸环境,气体灭火系统无法抑制挥发源,复燃风险高且易爆。

磨砂猴 2026-01-26 11:24  1 赞  0 踩 [回复] 举报

1、水喷雾系统从结构形式上来说也是属于雨淋系统一种,也是用雨淋阀来控制。喷漆房使用水雾喷头是更好的。

2、七氟丙烷也可以扑救液体火灾,至于对人员的伤害,主要是看实际应用的灭火浓度是否大于该气体的无毒性反应浓度。