防火门下门框
请各位大佬答疑解惑!
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)中规定人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛。
购买的防火门带下门框,能否把下门框锯掉,以满足使用要求(安装时满足下部不大于9mm要求)?若不能锯掉,依据是什么?
如果购买不带下门框的防火门,厂家只能提供带下门框的防火门型式检验报告,能否用该报告代替不带下门框防火门?
EHS-DL 2026-09-10 09:52
2 赞
0 踩 [回复] 举报
带下门框的不能把下门框锯掉使用,破坏了产品一致性。防火门是经过型式检验的成套消防产品,现场实物必须与型式检验报告、3C认证证书中的结构、型号、构造形式完全一致。锯掉防火门下框属于擅自改变、损坏消防设施的行为,依据《中华人民共和国消防法》第二十八条: 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材。
报告不可替代,型式检验报告是针对特定型号、特定结构的产品进行的全项检测,仅对该型号有效。构造形式不同,属于两个型号,验收时候很可能通不过一致性检查。
直接采购不带下框的防火门不更好。你这种情况看看能否沟通供应商若只有带下框的报告,看看能否针对不带下框型号补充型式检验。