消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

各位前辈,位于4楼430平方米的大空间网吧是否需要防火分隔

《建筑设计防火规范》第5.4.9条:歌舞娱乐游艺场所设在地上四层及以上时,一个厅、室建筑面积不应大于200㎡。条文说明中,本条中的"厅、室",是指歌舞娱乐放映游艺场所中相互分隔的独立房间,如卡拉OK的每间包房、桑拿浴的每间按摩房或休息室,这些房间是独立的防火分隔单元。那么430平的网吧,内部无独立的房间,整个大空间是否不受200平的限制呢?

rockQ | 2026-01-13 13:11
请写下您的回答回答

回答 | 共11个

scool 2026-01-13 14:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑防火通用规范

4.3.7 歌舞娱乐放映游艺场所的布置和分隔应符合下列规定:     1 应布置在地下一层及以上且埋深不大于10m的楼层;     2 当布置在地下一层或地上四层及以上楼层时,每个房间的建筑面积不应大于200㎡;     3 房间之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔;     4 与建筑的其他部位之间应采用防火门、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板分

rockQ   回复: scool2026-01-14 06:57

有工程师说根据条文解释里面,厅室是指场所内相互分隔的独立房间,只要这个大空间的网吧没有超过防火分区面积就行,大空间不受200平的限制。这个说法对吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

磨砂猴   回复: rockQ2026-01-14 11:29

我个人比较认可这种说法,也觉得这种说法更符合实际应用。在使用功能已经形成单独空间的基础上加强防护(形成防火单元),过度的分隔可能导致日常运营极大影响。比如有些夜店可能中间舞池就100多平方,加上卡座、DJ台等远远大于200平,这种分隔并不现实。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

小唐12321   回复: 磨砂猴2026-01-14 15:56

1至3楼啊,这种场所别设置太高,也别设置地下室

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

rockQ   回复: 磨砂猴2026-01-14 17:52

因为涉及到这个网吧要办理营业前消防安全检查,而防火分隔作为检查的重要事项,在办理过程中,不同工程师对规范的理解不同,有说需要分隔的,有说不需要分隔的,给我们和商户造成了困扰。。。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

小唐12321 2026-01-13 14:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

限制,尽量设置一二楼吧

消防网友21938 2026-01-13 16:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要分隔。

rockQ   回复: 消防网友219382026-01-14 06:58

有工程师说根据条文解释里面,厅室是指场所内相互分隔的独立房间,只要这个大空间的网吧没有超过防火分区面积就行,大空间不受200平的限制。这个说法对吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

YMG 2026-01-13 16:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《通规》4.3.3~4.3.7条文解释中的话:本规范规定的“歌舞娱乐放映游艺场所”包括歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅和具有卡拉OK功能的餐厅或包房、各类游艺厅、桑拿浴室的休息室和具有桑拿服务功能的客房、网吧等场所

李勤 2026-01-20 15:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看你设置的楼层,如在1-3层就没有200平米这条限制。

jinyanwu 2026-01-30 10:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

大空间也是按照一个厅,不能超过200平。

关闭

关闭

手机APP下载