  • 在《建筑防火通用规范》的7.1.5 在疏散通道、疏散走道、疏散出口处,不应有任何影响人员疏散的物体,并应在疏散通道、疏散走道、疏散出口的明显位置设置明显的指示标志。疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m
    发表评论: 考虑国人平均身高增加了,门洞高度由原来的2.0m提高到2.1M,减少过门框时的压迫感。

    0 0 2026-02-12 16:32

  • 丙类厂房内能设置实验室吗?
    发表评论: 只为车间服务,用防火隔墙分成独立的防火分区、独立的安全出口,实验室的火灾危险类别不是甲乙类,可以的

    0 0 2026-02-12 15:58

  • 高多层厂房如何定义?
    发表评论: 一、与突出的塔楼占屋面面积的比例有关,不超过屋面面积的1/4,突出部分的高度不算建筑高度《建规》附录A。二、与外围是否封闭有关《精细规》8.3.1条。三、工厂的疏散参考民用建筑做法《建规》没有说明可以,应不行。

    0 0 2026-02-12 15:54

  • 关于《通规》7.1.10条第三款的理解
    发表评论: 图一中,开向大厅的门,除了卫生间门外,都采用甲级防火门,套用扩大前室的概念。审图老师不认可,最后不得已,才修改为图二,牺牲了大厅的面积,业主又不高兴。如果修改为图三这样是不是好一点。更接近《通规》图7-16中的示例图。网上找到另一专家的《通规》宣讲如下:地下室上到一层,采用扩大的封闭楼梯间疏散。

    0 0 2026-02-11 09:12

  • 关于《通规》7.1.10条第三款的理解
    发表评论: 就是有点搞不明白,按照图示16中的其中一个设计了,也不行。这个图示不是误导吗。怎么能让人信服

    0 0 2026-02-05 08:39

  • 关于《通规》7.1.10条第三款的理解
    发表评论: 《通规》应用指南7.1.10条的附图是这样的。上楼和下地下室的门并排在一起。这个又如何理解?

    0 0 2026-02-03 10:13

  • 关于《通规》7.1.10条第三款的理解
    发表评论: 图一参照《通规》应用指南后面的图示,和图示一样的做法。

    0 0 2026-02-03 09:49

  • 关于《通规》7.1.10条第三款的理解
    发表评论: 起步的方向不一样。图一地下室从右边下,利用大厅疏散到室外,图二改成从左边下。单独辟出一个通向室外的通道,与大厅没有关联。

    0 0 2026-02-03 09:47

  • 仓库的防火分区
    发表评论: 《防火规范》的正文中  没有说仓库局部设置喷淋后,可以加大局部防火分区或占地面积的允许值,只有在条文说明中笼统的说了局部区域加喷淋之后防火分区或者占地面可以加大,也没特别区分仓库或者厂房。现实中确实有仓库局部加喷淋之后,局部防火分区面扩大并通规图纸审查的。这种情况是偶然的还是大家默认的。

    0 0 2026-01-27 16:15

  • 联合厂房能否车间、仓库、质检等各部分建筑耐火等级不同?
    发表评论: 可以参考《精细规》8.3.3条及条文解释,联合厂房的各单体还是独立的,仅是通过有防火措施的开口连接。他们的耐火等级、防火分区还是各自独立的。

    0 0 2026-01-27 15:10

  • 电气智能设备用房、消防控制室的防水淹措施
    发表评论: 没有规范条文作依据,全靠主管判断。如果是450高,能不能通过验收?

    0 0 2026-01-20 15:14

  • 多层敞开式工业厂房
    发表评论:  参考《精细化工企业工程设计防火标准 GB51283-2020(2020年版)》8.3.1 厂房(仓库)设计应符合下列规定:    1 当同一厂房内分隔为不同火灾危险性类别的房间时,应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定执行。    2 甲、乙、丙类敞开式厂房,其层数、高度、每个防火分区的最大允许建筑面积,可按工艺及设备布置确定。

    0 0 2026-01-14 14:02

  • 各位前辈,位于4楼430平方米的大空间网吧是否需要防火分隔
    发表评论: 《通规》4.3.3~4.3.7条文解释中的话:本规范规定的“歌舞娱乐放映游艺场所”包括歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅和具有卡拉OK功能的餐厅或包房、各类游艺厅、桑拿浴室的休息室和具有桑拿服务功能的客房、网吧等场所

    0 0 2026-01-13 16:30

  • 防火窗,防火玻璃
    发表评论:  出自:防火玻璃非承重隔墙通用技术条件 XF97-1995 ,新标准非承重防火玻璃隔墙 XF97-2025不这样叫了。

    0 0 2025-12-09 13:11

  • 剪刀楼梯间
    发表评论: 通规:7.1.10 除住宅建筑套内的自用楼梯外,建筑的地下或半地下室、平时使用的人民防空工程、其他地下工程的疏散楼梯间应符合下列规定:    1 当埋深不大于10m或层数不大于2层时,应为封闭楼梯间;    2 当埋深大于10m或层数不小于3层时,应为防烟楼梯间;    3 地下楼层的疏散楼梯间与地上楼层的疏散楼梯间,应在直通室外地面的楼层采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔墙分隔;

    0 0 2025-12-08 14:22