高多层厂房如何定义?

因工艺流程原因,一座厂房局部有高层塔楼,其他区域为单或多层裙楼区。请问整栋建筑是按高层?还是按多层厂房定义?

是否可以参照民用建筑做法:塔楼区做到独立防火分区,高层与多层各自按照高、多层的防火分区、疏散距离去执行?

大家怎么看?

熊喵喵 | 2026-02-11 09:05
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

yujun500 2026-02-12 14:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

另外江苏浙江等的消防释疑文件中也做了类似描述,提到的是“高层建筑”,并没有单指民用建筑。江苏引用的规范虽然是民用建筑的条文,但是建规中工业建筑部分内容如无规定一般是参照民用建筑的,所以裙房问题参照民用条文去执行应该是可以的

scool 2026-02-12 14:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

A.0.2 建筑层数应按建筑的自然层数计算,下列空间可不计入建筑层数:     1 室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的地下或半地下室;     2 设置在建筑底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间;     3 建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等。

YMG 2026-02-12 15:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一、与突出的塔楼占屋面面积的比例有关,不超过屋面面积的1/4,突出部分的高度不算建筑高度《建规》附录A。二、与外围是否封闭有关《精细规》8.3.1条。三、工厂的疏散参考民用建筑做法《建规》没有说明可以,应不行。