消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

仓库的防火分区

《建筑防火规范》3.3.3条规定,厂房的防火分区如果局部设置喷淋,局部防火分区面积可以扩大1倍。但是没有规定仓库局部设置防火分区,局部防火分区的面积可以扩大1倍。大家遇到过仓库局部设置喷淋来增加防火分区面积的项目吗?

YMG | 2026-01-22 15:31
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

李勤 2026-01-22 16:17  1 赞  0 踩 [回复] 举报

原来烧火的是高乐高 2026-01-23 15:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按照规范是可以的,但是具体实施中,除非面积过大,否则由于局部设置和全局设置需要投入的费用差距仅是部分管道和喷嘴,差距不大,一般会选取全部增加。

YMG 2026-01-27 16:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《防火规范》的正文中  没有说仓库局部设置喷淋后,可以加大局部防火分区或占地面积的允许值,只有在条文说明中笼统的说了局部区域加喷淋之后防火分区或者占地面可以加大,也没特别区分仓库或者厂房。现实中确实有仓库局部加喷淋之后,局部防火分区面扩大并通规图纸审查的。这种情况是偶然的还是大家默认的。

关闭

关闭

手机APP下载