  • 防火卷帘应该如何设置
    发表评论: 1.8米处停电动动作速度:2m/min~7.5m/min,自重下降速度不应大于9.5m/min。

    1 0 2026-01-29 08:56

  • 单个防火分区100平需开设几个出口
    发表评论: 具体开几个门,需要根据工作人员数量,按照该分区的使用性质选取适用的人员密度,来计算疏散总净宽度,然后根据每个门允许的最大人流,确定需要几个门。

    0 0 2026-01-29 08:50

  • 无顶盖步行街能不能算成一栋建筑吗
    发表评论: 那就看现场认定情况了,一般情况应该可以通过。

    0 0 2026-01-29 08:45

  • 北京多层酒店客房门安装猫眼影响消防验收吗
    发表评论: 不影响。客房门要求自动关闭,重要的还要求烟密闭性。非防火门没有不允许开口的规定。

    0 0 2026-01-23 15:35

  • KTV装修材料耐火等级如何把握?
    发表评论: 建筑防火通用规范 GB55037-2022 > 6.5.5 歌舞娱乐放映游艺场所内部装修材料的燃烧性能应符合下列规定: 1 顶棚装修材料的燃烧性能应为A级;     2 其他部位装修材料的燃烧性能均不应低于B1级;  3 设置在地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所,墙面装修材料的燃烧性能应为A级。

    0 0 2026-01-23 15:33

  • 电梯等候厅设在外廊上,有规范支持没?是否可行?
    发表评论: 消防电梯前室,规范有明确规定:消防电梯前室的核心规定以《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022)和《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018 年版)为依据,以下是关键要点与合规要求: 一、基本设置要求 除仓库连廊、冷库穿堂、谷物筒仓工作塔内的消防电梯外,均应设前室;前室宜靠外墙,首层应直通室外或经≤30m 专用通道通向室外,通道需防火分隔。 二、面积与尺寸 场景 使用面积 短边长度 独立前室 ≥6.0㎡ ≥2.4m 住宅与防烟楼梯间合用前室 ≥6.0㎡ ≥2.4m 公共建筑与防烟楼梯间合用前室 ≥10.0㎡ ≥2.4m 三、防火分隔与门窗 用耐火极限≥2.00h 的防火隔墙分隔,门为乙级防火门,不得用卷帘替代(兼作消防电梯的货梯前室特殊情况除外)。 前室除出入口、正压送风口及规范允许的户门外,不得开设其他门窗洞口。 四、防烟与设施 独立或合用前室均应设防烟设施(自然排烟或机械加压送风),满足对应防烟分区的风量与压力要求。 设室内消火栓、应急照明(地面水平照度≥10lx)、疏散指示标志、火灾探测器与警报装置。 前室门口宜设挡水设施,消防电梯井底设排水设施(排水泵排水量≥10L/s)。

    0 0 2026-01-23 15:31

  • 这样的L型楼梯可以看成敞开楼梯间吗?
    发表评论: 算做敞开楼梯间,因为更不符合封闭楼梯间、防烟楼梯间的定义。敞开楼梯间是要求最低的一种楼梯间。二层的疏散距离应该算至楼梯踏步。

    0 0 2026-01-23 15:15

  • 仓库的防火分区
    发表评论: 按照规范是可以的,但是具体实施中,除非面积过大,否则由于局部设置和全局设置需要投入的费用差距仅是部分管道和喷嘴,差距不大,一般会选取全部增加。

    0 0 2026-01-23 15:11

  • 开业前消防检查
    发表评论:     《中华人民共和国消防法》(2021 年修订):该法明确建设工程消防设计审查、消防验收、备案抽查的职责由住建部门承担,消防救援机构负责公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查(第十五条),两项许可独立,无法律条文将消防验收设定为开业前检查的前置条件。       同时该法规定公众聚集场所开业前检查实行告知承诺管理,申请人承诺符合消防技术标准和管理规定即可申请,无需提交住建部门的消防验收文件。      2018 年消防体制改革后,建设工程消防设计审查、验收及备案抽查职能正式移交住房和城乡建设主管部门,消防救援机构不再具备相关审批权限,也无审查住建部门核发文件的法定职责与能力,因此不能将其作为前置条件。

    0 0 2026-01-23 14:54

  • 消防备案验收
    发表评论: 加盖的鸽子笼及茶室,以及又加盖一层有封闭空间的格子繁育室,不属于辅助用房,且可能不满足小于1/4的面积要求,建筑高度发生了变化。这些面积不能够被高位水箱有效保护,不满足高度及静压要求,且没有设置稳压泵系统,不能通过验收。

    0 0 2026-01-23 14:51

  • 无顶盖步行街能不能算成一栋建筑吗
    发表评论: 若想当做一个整体建筑,需要建筑本是就是一体的(裙楼式的也可以),地基及墙体保持同一防火等级,耐火性能、耐火时间也需要一致。否则就不能当做一个整体建筑。

    0 2 2026-01-23 14:45

  • 电移门设置消防联动是否可以当做疏散门
    发表评论: 设置消防联动的电移门通常不能直接作为疏散门,仅特定场景在满足严苛条件时可例外,核心依据是《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022)等相关规定。以下是具体说明: 核心规范要求 基本规定限制:GB 55037-2022 第 7.1.6 条明确,除丙、丁、戊类仓库首层靠墙外侧的推拉门或卷帘门外,疏散出口门应为平开门或火灾时具有平开功能的门;条文说明补充,侧拉门、电动门等因难以保障紧急疏散安全快速,一般不允许用作疏散门。 特殊场景例外 医疗建筑的手术室、ICU 等特殊洁净用房,因功能需要可设电动感应推拉门作为疏散门,但需与火灾自动报警系统联动,火灾时门禁自动失效,且无需工具能从内部方便手动开启,并设醒目使用提示标识。 符合《平滑式紧急疏散自动门》(JC/T 2776-2023)的平滑自动门,在火警时能紧急平开并保持开启、净宽达标、有备用电源、状态信号反馈至消控室等条件下,经消防验收合格可作为疏散门。

    2 0 2026-01-23 14:40