KTV装修材料耐火等级如何把握?

KTV装修材料顶墙地符合通规要求,但是通规没有说固定家具,窗帘,装饰材料等耐火等级要求,建规要求的B1等级是否继续遵照?

小趴赛 | 2026-01-22 11:16
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

重庆消防 2026-01-22 15:13  1 赞  0 踩 [回复] 举报

需要满足通规及建规相关要求,至少不低于B1级要求。

李勤 2026-01-22 16:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

通用规范没有约定的,要参照内部装修规范

追风赶月 2026-01-23 08:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要满足建筑防火通用规范 的规定,不低于B1级。

一、依据:建筑防火通用规范 GB55037-2022 >

6.5.5 歌舞娱乐放映游艺场所内部装修材料的燃烧性能应符合下列规定: 1 顶棚装修材料的燃烧性能应为A级;     2 其他部位装修材料的燃烧性能均不应低于B1级;  3 设置在地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所,墙面装修材料的燃烧性能应为A级。

二、依据:建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017的 5.1/5.2/5.3要求执行

原来烧火的是高乐高 2026-01-23 15:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑防火通用规范 GB55037-2022 > 6.5.5 歌舞娱乐放映游艺场所内部装修材料的燃烧性能应符合下列规定: 1 顶棚装修材料的燃烧性能应为A级;     2 其他部位装修材料的燃烧性能均不应低于B1级;  3 设置在地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所,墙面装修材料的燃烧性能应为A级。