这样的L型楼梯可以看成敞开楼梯间吗?

这样的楼梯,在梯段两侧都设置了隔墙,隔墙将楼梯与其他危险区域分隔。虽然不满足敞开楼梯间三面实体墙围护的要求,但是也不符合敞开楼梯两面及以上无实体墙围合的说法。楼梯的入(出)口处与危险区域仅有一个开口连通,能否认定为敞开楼梯间? 如果认定为敞开楼梯间,二层的疏散距离,是否算至楼梯踏步?还是算至首层外门?

爱晴 | 2026-01-22 14:49
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

yujun500 2026-01-23 15:04  1 赞  0 踩 [回复] 举报

按截图中位置红框处也做隔墙到顶,就是留出楼梯休息平台空间,就是完整的敞开楼梯间,我们实际工程中也是这么做过,图审和消防审查都没问题,不过这种楼梯只能到二楼,再有三楼就不行了

爱晴   回复: yujun5002026-01-28 14:41

请问,为什么三层不行呢?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

yujun500   回复: 爱晴2026-02-05 17:03

三层的话这种形式,三楼下了楼梯走到二楼下一楼的楼梯口,这一段是不在楼梯间内的,不能做到安全疏散

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

原来烧火的是高乐高 2026-01-23 15:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

算做敞开楼梯间,因为更不符合封闭楼梯间、防烟楼梯间的定义。敞开楼梯间是要求最低的一种楼梯间。

二层的疏散距离应该算至楼梯踏步。