无顶盖步行街能不能算成一栋建筑吗

这种步行街,我在每一个出口处砌一片墙并开门,把步行街的顶盖取消了,这样可以算成一栋建筑吗。规范上只说了有顶棚的,建规5.3.6条
但我像下面这样做。

双流第一TRAP | 2026-01-23 10:39
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

原来烧火的是高乐高 2026-01-23 14:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

若想当做一个整体建筑,需要建筑本是就是一体的(裙楼式的也可以),地基及墙体保持同一防火等级,耐火性能、耐火时间也需要一致。否则就不能当做一个整体建筑。

双流第一TRAP   回复: 原来烧火的是高乐高2026-01-26 09:32

请问老师,那我这个保持您说的耐火都是一致的,就能说是一栋楼,有没有逃避步行街的嫌疑?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

原来烧火的是高乐高   回复: 双流第一TRAP2026-01-29 08:45

那就看现场认定情况了,一般情况应该可以通过。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

仓鼠 2026-01-23 16:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

步行街这种内部道路不能住人又不是生产场所属于附属疏散通道构筑物吧,定义上生活场所或者生产存储场所才叫建筑物,周围哪些楼栋才算哪一栋,消防备案审查表、特殊工程审查表有写明哪一栋哪一栋的情况吧,有没有顶盖只是影响到他排烟能力而已,有顶盖有排烟、高等要求而已不足以形成建筑物属性。

双流第一TRAP   回复: 仓鼠2026-01-26 09:34

按老师的意思,是不能当成一栋了了?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

仓鼠   回复: 双流第一TRAP2026-03-20 14:48

不能当一栋啊,步行街不是把各栋都分隔开了嘛,都是单独的一栋了,他们之间的防火间距起码9M及以上呢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-01-26 11:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑间距,疏散距离是否满足