消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

电移门设置消防联动是否可以当做疏散门

请教各位专家老师,电移门设置消防联动是否可以当做疏散门来使用。

小幸运 | 2026-01-23 11:11
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

vicher 2026-01-23 14:17  1 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑设计防火规范》第6.4.11.1条:“民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。”

原来烧火的是高乐高 2026-01-23 14:40  2 赞  0 踩 [回复] 举报

设置消防联动的电移门通常不能直接作为疏散门,仅特定场景在满足严苛条件时可例外,核心依据是《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022)等相关规定。以下是具体说明:

核心规范要求

  1. 基本规定限制:GB 55037-2022 第 7.1.6 条明确,除丙、丁、戊类仓库首层靠墙外侧的推拉门或卷帘门外,疏散出口门应为平开门或火灾时具有平开功能的门;条文说明补充,侧拉门、电动门等因难以保障紧急疏散安全快速,一般不允许用作疏散门。
  2. 特殊场景例外
    • 医疗建筑的手术室、ICU 等特殊洁净用房,因功能需要可设电动感应推拉门作为疏散门,但需与火灾自动报警系统联动,火灾时门禁自动失效,且无需工具能从内部方便手动开启,并设醒目使用提示标识。
    • 符合《平滑式紧急疏散自动门》(JC/T 2776-2023)的平滑自动门,在火警时能紧急平开并保持开启、净宽达标、有备用电源、状态信号反馈至消控室等条件下,经消防验收合格可作为疏散门。

仓鼠 2026-01-23 16:04  1 赞  0 踩 [回复] 举报

这里是强条:6.4.11 建筑内的疏散门应符合下列规定:     1 民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。

4 人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。

   你这个电移门如果不是平开门的话是不能作为疏散门使用的,如果不是平开门需要在其旁边设立足够疏散净宽的平开门出口(这个是商场之类的场所常用的方法)

李勤 2026-01-26 11:28  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以

关闭

关闭

手机APP下载