多层敞开式工业厂房还需要划分防火分区吗?上下层间是否需要按建规6.2.5条设1.2米高实体墙或防火挑檐?

CS | 2025-12-26 16:16
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

yujun500 2025-12-29 16:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火分区和是否厂房开敞没有关系,面积超就需要划分分区;上下层的窗槛墙或防火挑檐和上下层是否为同一防火分区也没关系(其中可能有不合理的地方,但规范就是如此规定),简单来说上下层必须设置窗槛墙或防火挑檐(也有特例,比如楼梯间)

李勤 2025-12-30 10:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看你叠加是否超过一个防火分区面积,如果超了就应划分防火分区

YMG 2026-01-14 14:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

 参考《精细化工企业工程设计防火标准 GB51283-2020(2020年版)》

8.3.1 厂房(仓库)设计应符合下列规定:
    1 当同一厂房内分隔为不同火灾危险性类别的房间时,应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定执行。
    2 甲、乙、丙类敞开式厂房,其层数、高度、每个防火分区的最大允许建筑面积,可按工艺及设备布置确定。