联合厂房能否车间、仓库、质检等各部分建筑耐火等级不同?

联合厂房由几个工艺紧密的车间以及成品仓、原料仓库、甚至质检楼等组成,各个部分要求不一,各部分的耐火等级是否可以不同,比如车间耐火等级是一级,质检部分为二级?还是必须一个耐火等级,按要求高的设计?

多多益善 | 2026-01-23 16:58
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

消防网友68723 2026-01-24 09:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

同一建筑耐火等级是一样的

天苍老师 2026-01-26 09:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

同一建筑不能有两个耐火等级

EHS-DL 2026-01-26 10:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

耐火等级通常需统一设定,并依据建筑内最高要求的部位来确定,不能部分采用不同等级。

李勤 2026-01-26 11:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

仓库按照储存危险性最大的物质定性火灾危险性,耐火等级也应该按照最高的性质确定,除非几个建筑是独立的,并且满足相应防火间距。

YMG 2026-01-27 15:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以参考《精细规》8.3.3条及条文解释,联合厂房的各单体还是独立的,仅是通过有防火措施的开口连接。他们的耐火等级、防火分区还是各自独立的。