电气智能设备用房、消防控制室的防水淹措施

 《建筑电气与智能化通用规范 》

2.0.3 建筑物电气设备用房和智能化设备用房应符合下列规定:
    1 不应设在卫生间、浴室等经常积水场所的直接下一层,当与其贴邻时,应采取防水措施;
    2 地面或门槛应高出本层楼地面,其标高差值不应小于0.10m,设在地下层时不应小于0.15m;

如果是独立建造的多层变配电间房,这里面除了楼梯外,都是用电设备房,用电设备房的楼地面是否也要高出楼梯楼梯面0.1m?

《建筑防火通用规范》  4.1.8 消防控制室的布置和防火分隔应符合下列规定:
    6 消防控制室应采取防水淹、防潮、防啮齿动物等的措施。

如果是独立建造的单层消防控制室,室内地面比室外地面高400~500,其门口是否还要设置挡水门槛?

YMG | 2026-01-16 15:08
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

懒得说 2026-01-19 08:15  1 赞  0 踩 [回复] 举报

控制室室内地坪高于室外地面500mm可以不单独设置挡水门槛,类似情况消防验收已经通过

EHS-DL 2026-01-19 09:08  1 赞  0 踩 [回复] 举报

一般认为消控室室内地面高度≥室外地面500mm,可不设置挡水门槛。

李勤 2026-01-20 11:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,主要考虑排水和防淹情况

YMG 2026-01-20 15:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没有规范条文作依据,全靠主管判断。如果是450高,能不能通过验收?

小唐12321 2026-01-21 16:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般可以不设置,如果室外容易积水就要考虑了。