商场负一层通往一层的内部疏散楼梯为敞开楼梯,楼梯宽度算不算负一层的疏散宽度

商场负一层通往一层的内部疏散楼梯为敞开楼梯,楼梯宽度算不算负一层的疏散宽度

杨小羊yy | 2026-09-18 14:57
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

李勤 2026-09-18 16:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

‌算,敞开楼梯的宽度可以计入负一层的疏散宽度,但需满足相应条件并注意计算规则。

消防网友68723 2026-09-19 11:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不算,依建规,最低应为封闭楼梯间。

5.5.12 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。
裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。
注:当裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的疏散楼梯可按本规范有关单、多层建筑的要求确定。
5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:
1 医疗建筑、旅馆及类似使用功能的建筑;
2 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;
3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;
4 6 层及以上的其他建筑。

阴雨天 2026-09-20 08:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不算

EHS-DL 2026-09-20 09:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应该不算,“敞开楼梯”还不同于“敞开楼梯间”,同时“敞开楼梯间”还不能用于地下空间疏散。“敞开楼梯”不能抵御烟火侵袭,不能作为竖向疏散的安全空间。按规范,得改成封闭楼梯间(或防烟楼梯间);改完之后,其宽度可以计入负一层的疏散宽度,但与地上层的疏散宽度互不通用。‌