消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

引入一条给水管还是必须要二条

本项目建筑物 室外和室内消防需水量 为1 80 m3 。

1)消防水源

① 企业 消防用水由市政消防管网供给,从市政消防给水管 引入一条DN200给水 管贯穿厂区设置,市政管道供水压力为0.35M P a。

② 企业 消防用水由市政一路供水管网供给,市政给水管网连续供水。市政给水管网的流量约为100m³/h( 27.7L/s ),引入管径为 DN150 ,供水压力为 0.35MPa ,2h内消防水量可达 2 00m³ ,可以满足本项目的最大消防用水量 。

请问,厂房项目,引入一条给水管可以吗,还是必须要二条给水管

阳明心 | 2026-07-23 21:46
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

沉默 2026-07-27 17:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

两条,还是建议水箱

消防网友68723 2026-08-06 17:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消水规:6.1.3 建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定:
1 应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水;

关闭

关闭

手机APP下载