消防电梯合用前室内设置潜污泵及就地手动控制箱配电箱,是否合理
51348提到的部分应设置在竖井或设备小间内的电气控制箱也未提及这个,有大佬解惑吗
消防网友68723 2026-09-15 11:39
0 赞
0 踩 [回复] 举报
26.5.16 除住宅建筑的楼梯间前室外,弱电配线管网金属管及槽盒不应穿越建筑楼梯间、前室和合用前室内墙。当导管及槽盒必须局部穿越前室或合用前室的内墙或楼板时,应对金属导管及槽盒采取防火措施,并应在穿越段的管槽外加设与建筑构件耐火等级相同的装饰材料进行包封。
EHS-DL 2026-09-16 16:45
1 赞
0 踩 [回复] 举报
首先,51348说"配电箱应在竖井/配电小间",指的是双电源切换箱层面;而我们现场看到的"就地控制箱"是末端设备控制箱,两者是有所不同的。规范组民规〔2022〕9号复函 中提到过:消防水泵、防排烟风机、疏散照明配电箱和消防双电源切换箱。对于分布在地下室集水坑内的潜水泵,其为平时雨水、生活溢水或火灾时的消防水共用的设备,其属性为消防的辅助设施。有条件时可安装在机房、配电小间或竖井内,现场设启停控制按钮。当距机房、配电小间或竖井较远时可现场就地安装。因而受条件限制,前室内设控制箱配电箱是合理的。