消防电梯前室

客梯兼消防电梯场所,电梯厅可否作为前室,具体依据?

MR.Zhang | 2026-09-07 16:54
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

EHS-DL 2026-09-07 17:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

客梯兼消防电梯时,其电梯厅(候梯厅)‌在满足消防电梯前室全部技术要求的前提下,可以兼作消防电梯前室‌;不满足防火分隔、面积、开口控制等要求的开敞式电梯厅,‌不得‌作为消防电梯前室。

MR.Zhang   回复: EHS-DL2026-09-08 10:49

老师,有具体规范条款依据吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: MR.Zhang2026-09-08 15:12

已有各位朋友给出了规范依据。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友68723 2026-09-08 11:14  1 赞  0 踩 [回复] 举报

7.3.4 符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯。
7.3.5 除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯外,消防电梯应设置前室,并应符合下列规定:
1 前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m 的通道通向室外;
2 前室的使用面积不应小于6.0m²,前室的短边不应小于2.4m;与防烟楼梯间合用的前室,其使用面积尚应符合本规范第5.5.28条和第6.4.3条的规定;
3 除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和本规范第5.5.27条规定的户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口;
4 前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。

李勤 2026-09-08 11:37  1 赞  0 踩 [回复] 举报

客体可以兼做消防电梯,但是消防应满足消防电梯的设置要求。

MR.Zhang   回复: 李勤2026-09-08 14:18

感谢各位老师,之前是个人理解错了。消防电梯门开启后进入的区域,在满足前室相关要求的情况就是属于前室。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报