消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

GB4717-2024《火灾报警控制器》

 GB4717-2024《火灾报警控制器》

5.4.2.4 控制器应设置独立的联动启动控制按钮(键)。联动启动控制按钮(键)应采用直径不小于12mm的圆形红色按钮(键),并具有防止误操作的措施,且不应采用密码保护的方式。当控制器处于手动控制状态时,手动操作联动启动控制按钮(键),应能按已接收的火灾报警信号,启动满足设定控制逻辑的联动控制信号。

     一路报警信号,手动操作联动启动控制按钮(键),是否要启动满足设定控制逻辑的联动控制信号。


芸芸众生 | 2025-08-07 10:18
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

老王 2026-02-10 17:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火阀的信号能联动风机,气体的烟感可以联动防护区内声光,等等,这些单点逻辑的可以。这些是预设好的逻辑。与逻辑未实现,不符合预设逻辑,需要2点逻辑的不能启动

EHS-DL 2026-04-03 16:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

‌GB 4717-2024 第5.4.2.4条的“按已接收的火灾报警信号”不设信号数量门槛,只要存在一条有效火灾报警信号(无论单路或多路),且控制器处于手动状态,手动按下联动启动按钮,即应触发全部符合预设逻辑的联动输出。

芸芸众生   回复: EHS-DL2026-04-08 11:51

主要是对“即应触发全部符合预设逻辑的联动输出”疑义,例如一层为一个防火分区,防火分区设施齐全(防烟系统、排烟系统、应急照明及疏散指示系统)防火分区内设有气体防护区、发电机房设置水喷雾系统或细水雾防护区。此时细水雾防护区内一个探测器报警,销控员启动联动开关,怎么联动。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 芸芸众生2026-04-08 13:57

应触发本防火分区内所有“预设逻辑”关联的消防设施‌:当细水雾防护区内任一探测器报警,且消控员在消防控制室按下联动启动按钮时,‌必须启动该防火分区内所有已设计联动的设备‌,包括:防烟系统、排烟系统、应急照明系统、疏散指示系统。

气体灭火系统与发电机房水喷雾系统不自动联动‌:除非设计文件‌明确将气体灭火系统或发电机房水喷雾系统纳入该细水雾防护区的联动控制逻辑‌,否则‌不应联动‌。二者为独立保护系统,其启动需独立触发信号。

联动范围以设计文件为准‌:联动逻辑的边界由‌经消防审查批准的施工图设计文件‌界定。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

芸芸众生   回复: EHS-DL2026-04-08 16:02

气体防护区、细水雾防护区、水喷雾防护区、雨淋阀组防护区为防火分区内防护区要不要联动  防火分区内一般标准全部动作,这个都知道   现在就是防火分区内的小防护区容易出问题。

   防火分区内小防护区(气体防护区细水雾防护区等)按国家标准,也算防火分区内报警信号,这个理解吗。

   设计图、施工图也是按国家标准设计,设计规范未明确具体做法。产生的疑问。

细水雾防护区(开式)细水雾动作吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 芸芸众生2026-04-09 09:16

消控员按下按钮,即视为‌人工确认火情并授权启动,细水雾会立即动作哦。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载