室外楼梯的门可以当做自然排烟窗吗

室外楼梯的门可以当做自然排烟窗吗

请写下您的回答回答

回答 | 共7个

李勤 2026-06-24 16:53  0 赞  1 踩 [回复] 举报

室外楼梯通向室外的疏散门‌在满足特定条件下可作为自然排烟口(窗)使用‌,门的开启部分必须位于‌储烟仓以内‌(通常指室内净高上部区域,具体高度依建筑类型确定,如净高≤3m时需在上部1/2以上)

红色ID 2026-06-24 22:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

疏散楼梯间怎么可以排烟了?设置室外楼梯间的用意相当于了防烟楼梯间,疏散安全可靠,你现在用于排烟,那这个楼梯间有必要存在吗?这是悖论

EHS-DL 2026-06-25 09:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

原则上不建议,但部分地方标准在特定条件下开了口子‌。

疏散门的主要功能是安全逃生,必须时刻保证畅通。而自然排烟口在火灾时是烟气聚集和排出的路径。让烟气和人员共用同一个出口,违背了“安全疏散”与“排烟分离”的基本安全原则。国家规范《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)虽然没有直接说“外门不能做排烟口”,但第4.4.12条第五款明确规定,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5m。这个规定的目的,就是为了让排烟路径避开疏散路径。

在实际工程中,尤其是一些改造项目,确实会遇到只有外门、没有外窗的困境。因此,部分省市在特定条件下,有限制地允许将外门计入排烟面积。但注意,这通常不是指整个门,而是‌门的上部,位于储烟仓以内的部分‌。像广东、江苏、贵州、河南、湖北、广西南宁等地,在确有困难时,允许将外门‌位于储烟仓内的可开启部分‌计入自然排烟面积。例如,一个净高3米的房间,储烟仓厚度通常不小于0.5米,那么门上部0.5米范围内的可开启窗扇或亮子,可以算作排烟口,而门扇的主体部分是不能算的。

总之,技术上可以有限制地探讨,但合规性上风险很大,必须先得到当地主管部门的点头才好。

沉默 2026-06-26 11:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

满足要求可以,这种一般要顶层走道直接去屋面,正常那种下面一层去屋面不行。

芸芸众生 2026-07-03 11:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火门、窗不应计入自然排烟计算

早安 2026-07-09 16:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

所有疏散门 都不能作为排烟窗

大嵋 2026-07-10 08:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火门连门缝都没有,如何自然排烟?