室外楼梯的门可以当做自然排烟窗吗
发表评论: 所有疏散门 都不能作为排烟窗
2026-07-09 16:36
-
关于房间套房间问题的自然排烟方案
发表评论: 把小空间和大空间视作一个防烟分区单独做排烟。不允许拆分成多个小于50方的小房间+大房间(也小于50方)来规避排烟
2026-07-09 16:34
-
在疏散门上储烟仓内可以设自然排烟口吗?
发表评论: 浙江这边 门不能作为排烟口。门上开窗勉强可以排烟,但是尽量避免。
2026-07-09 16:31
-
自喷和消火栓系统
发表评论: 土建已经有消火栓喷淋系统了,改造之后不允许降低原有标准,所以只能修复
2026-07-09 16:29
-
请教一下应急照明实际的照度计算方式
发表评论: 天正电气 有照度计算。
2024-09-09 17:40
-
排烟机房需要设置甲级还是乙级防火门?
发表评论: 记住 所有机房门 全部甲级门 外开
2024-09-09 17:35
-
KTV的房间需要设置应急照明和疏散指示灯具吗?
发表评论: 超过100方和图审要求的房间才加。
2024-09-09 17:34
-
有没有高手遇到过袋形房间的疏散,能不能帮忙看一下,满不满足疏散要求。
发表评论: 按棋牌室按其他建筑套。走道没有防火分隔 属于敞开空间。出口夹角小于45°,属于袋型。距离按37.5米算 不够了。疏散距离不能穿越墙体 要算折线。目测最上面房间到出口40米左右。改格局加个回廊吧。注:出口夹角小于45° 的要求 位于建规图集 敞开空间那部分。
2024-09-09 17:33
-
火灾自动报警系统设置的情况
发表评论: 报警删掉了 但是喷淋没删除。图审从严考虑 还是要做
2023-11-06 10:43
-
请教一下商场的通向疏散门的通道最小净宽多少
发表评论: 1sshshashanshangshang’yshang’ye商业1 商业疏散宽度1.4米净宽
2023-11-03 15:46
-
食堂需要做喷淋吗?
发表评论: 1k看建筑整体性质,你这到底是商业办公楼 还是厂房里面的综合楼。
2023-11-03 15:44
-
高层建筑,快速响应喷头的选择
发表评论: ttitiatiaotiao’wtiao’we条纹11231 1条文写的是大于100m的建筑采用XX喷头,而不是建筑大于100m部分采用XX喷头。
2023-11-03 15:18
-
人员密集场所吊顶是否能采用B1级胶合板。
发表评论: ffafan111123 2132本来就是单独写明具体材质,不可能替换,如果可以替换就直接写B1材料了。
2023-11-03 15:15
-
急!求助北京地区一类高层旅馆建筑,客房卫生间需要设置喷淋吗
发表评论: ssusuo所有卫生间都要设置喷淋,如果是淋浴和卫生间做一起的部分图审要求喷淋能够覆盖淋浴,单独的淋浴间可以不用做。
2023-11-03 15:11
-
商场内疏散宽度问题,改变原有疏散通道
发表评论: 3米宽(单面布置 主要通道)商店建筑设计规范4.2.10
2023-11-03 15:09
-
KTV消防设备
发表评论: 大于50方就要2个出口 就要2个楼梯
2023-11-03 15:04
-
可不计算最大允许排烟量?
发表评论: 3米以下都可以,走道可以放宽到6米(浙江)
2023-11-03 15:03
-
既有商场内,能否开设成人培训机构?
发表评论: zzhzhe这yyayao要ss’m什么yyiyi’jyi’ju依据yyaya儿童教室才算教学 成人都是商业
2023-11-03 14:57
-
商业服务网点中的棋牌室必需要装局部喷淋吗
发表评论: 这条不是很明确么,喷淋有条件就上,没有条件,创造条件也要上。
2023-10-16 16:25
-
排烟口风速不大于10米/秒,是在什么条件下测定的?
发表评论: 还要考虑百叶风口系数 0.7 0.8
2023-10-16 16:24