可不计算最大允许排烟量?

我在《建筑防烟排烟系统设计技术措施》林星春老师编著的这本书上看到一条文说的是“净高与宽度均小于4m的走道以及净高小于等于3m的其他房间,可不计算单个机械排烟最大允许排烟量,仅需满足机械排烟口点的风速不应大于10m/s”,真的能按照这条去做设计吗?求大佬讲解!!!

HUANGZHONGDA | 2023-10-31 09:27
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

whale 2023-11-01 08:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

大部分地区净高小于3m的空间都允许这样做,不控制机械排烟口最大排烟量。

关于走道不太清楚,没遇到过这种情况。

HUANGZHONGDA   回复: whale2023-11-01 10:30

主要是我看了我这附近的几栋楼 走廊都是做的侧排 还一个防烟分区只有一个侧排烟口 我就很纳闷 走廊净高不超过4m是不是不看最大排烟量

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

早安 2023-11-03 15:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

3米以下都可以,走道可以放宽到6米(浙江)

潘天坤 2024-06-18 21:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

烟规里没有提到不计算的情况

挺多地区都技术文件都认为空间净高小于3米的场所不需要考虑单个排烟口最大允许排烟量,按风速不超10计算即可