KTV的房间需要设置应急照明和疏散指示灯具吗?

KTV的房间需要设置应急照明和疏散指示灯具吗?哪条规范有讲到相关的内容呢?

Jack—001 | 2024-09-06 15:50
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

磊中 2024-09-07 10:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

肯定的哦

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)10.3.1 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:     1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);     2 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m²的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所;     3 建筑面积大于100m²的地下或半地下公共活动场所;     4 公共建筑内的疏散走道;     5 人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。

10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志

阳明心   回复: 磊中2024-09-09 08:22

是不是面积小于100平方的KTV房间不需要装

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

磊中   回复: 阳明心2024-09-14 10:18

是整个KTV面积大于100㎡的话就要装

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

早安 2024-09-09 17:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

超过100方和图审要求的房间才加。