商场内疏散宽度问题,改变原有疏散通道

请问各位大佬,阴影部分的位置原本是个百货区,红色箭头位置原来有一个商场内的疏散通道(3.1米),现在一整个百货区合并成一个大的店铺了 红色箭头的疏散通道被挡住,现在想把绿色箭头位置的疏散通道扩大,请问宽度应该设置多少,还有其他什么要求吗。(后通道四个安全出口宽度分别为2.0/2.0/1.8/1.8米)(商业营业厅在二层,防火分区面积3806.62,计算宽度15.11米疏散距离计算过可以

须尽欢 | 2023-10-30 09:23
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

早安 2023-11-03 15:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

3米宽(单面布置 主要通道)商店建筑设计规范4.2.10