消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

高层建筑,快速响应喷头的选择

根据消防设施通用规范 GB55036-2022,第4.0.5条,大于100m的公共建筑,需要采用快速响应喷头

疑问:这一条的理解,是否可以理解为,高于100m的那部分楼层,才需要快速响应喷头,对于100m以下的部分,可以按普通喷头设计?


4.0.5 洒水喷头应符合下列规定:
    1 喷头间距应满足有效喷水和使可燃物或保护对象被全部覆盖的要求;
    2 喷头周围不应有遮挡或影响洒水效果的障碍物;
    3 系统水力计算最不利点处喷头的工作压力应大于或等于0.05MPa;
    4 腐蚀性场所和易产生粉尘、纤维等的场所内的喷头,应采取防止喷头堵塞的措施;
    5 建筑高度大于100m的公共建筑,其高层主体内设置的自动喷水灭火系统应采用快速响应喷头;
    6 局部应用系统应采用快速响应喷头。

ZZS | 2023-10-26 15:10
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

阳明心 2023-10-27 08:55  1 赞  0 踩 [回复] 举报

我的理解,主体用快速响应喷头,裙房用普通喷头

南明离火 2023-10-27 13:51  1 赞  0 踩 [回复] 举报

没有你这样理解的,如果是这个意思的话,规范会描述出来

早安 2023-11-03 15:18  1 赞  0 踩 [回复] 举报

条文写的是大于100m的建筑采用XX喷头,而不是建筑大于100m部分采用XX喷头。

关闭

关闭

手机APP下载