消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于房间套房间问题的自然排烟方案

假如一个建筑面积小于50m²的无外窗房间开向一个建筑面积150m²且设置自然排烟设施(清晰高度以上设置3.0m²)的房间,那建筑面积小于50m²的房间是否需要设置排烟措施?


whale | 2026-07-02 11:33
请写下您的回答回答

回答 | 共11个

EHS-DL 2026-07-02 12:10  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不用。按通规就是不用。


whale   回复: EHS-DL2026-07-02 14:10

那这个200m²是指单个防火分区建筑面积,还是防火分区内所有无窗面积之和呢。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: whale2026-07-02 14:55

一般指同一防火分区内、共用疏散走道的所有≤50m²无窗房间面积之和。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

whale   回复: EHS-DL2026-07-02 16:29

谢谢!!

那我是不是可以这样理解:

公共建筑有一些大空间设置有自然排烟措施,有一些暗房间面积小于50m²开向这个大空间,只要这些暗房间面积之和小于200m²,这些暗房间就不需要设置排烟措施。

如果某个暗房间面积大于50m²了,那这个房间就要设置排烟措施。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: whale2026-07-03 14:39

差不多是这个理解。另外还有一个前提是该场所“经常有人停留或可燃物较多”再符合你说的条件才设置排烟设施。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

whale   回复: EHS-DL2026-07-03 15:38

谢谢!!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

早安   回复: whale2026-07-09 16:34

把小空间和大空间视作一个防烟分区单独做排烟。不允许拆分成多个小于50方的小房间+大房间(也小于50方)来规避排烟

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 早安2026-07-09 17:31

不是还有一个总建筑面积200m²的限制么。。。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-07-03 07:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

小房间不需要排烟,但是房间外计算排烟窗面积是要计算房间内、外面积和

whale   回复: 李勤2026-07-03 10:37

谢谢!那再请教一下:

假如我50m²那个小房间有可开启外窗呢?

对这个开窗面积有什么要求?需要按自然排烟的要求设置可开启外窗吗?

大于50m²又有什么要求?

望大佬解惑

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤   回复: whale2026-07-06 08:05

小于50平米房间这一不设置排烟设施,如果你是设置的话(可以严于规范),房间内你按照规范要求设置,那么房间外在设置排烟设施的时候,排烟面积的计算,就可以不考虑房间内的面积了

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载