电缆夹层的感温电缆是否属于测温式电气火灾监控探测器?

电缆夹层的感温电缆是否属于测温式电气火灾监控探测器?

18242099864 | 2025-09-12 11:20
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

安洪全 2025-09-12 13:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报


李勤 2025-09-13 08:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

属于。

EHS-DL 2026-04-03 15:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

感温电缆(缆式线型感温火灾探测器)是《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 中定义的火灾探测设备,属于火灾自动报警系统;‌ ‌

测温式电气火灾监控探测器是《电气火灾监控系统》GB 14287.3-2014 中定义的预警设备,属于电气火灾监控系统。