水泵房距离被保护建筑有没有距离要求

水泵房距离被保护建筑有没有距离要求,有没有规范规定?

昼太亮 | 2025-11-13 20:45
请写下您的回答回答

回答 | 共11个

阴雨天 2025-11-14 11:11  1 赞  0 踩 [回复] 举报

有要求,消控室走到水泵房有时间限制

消防网友70233 2025-11-14 11:58  1 赞  0 踩 [回复] 举报

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014

6.1.11 建筑群共用临时高压消防给水系统时,应符合下列规定:     1 工矿企业消防供水的最大保护半径不宜超过1200m,且占地面积不宜大于200h㎡;     2 居住小区消防供水的最大保护建筑面积不宜超过500000㎡;     3 公共建筑宜为同一产权或物业管理单位。

牛丫头消防课堂 2025-11-14 12:27  1 赞  0 踩 [回复] 举报

看上去没有具体要求,但实质是要有距离要求的,因为你要考虑5分钟之内机械应急启泵成功!你可以看一看牛丫头消防课堂视频号有一个视频“火灾突发!从消防控制室到水泵房,每一秒都在和死神抢时间!”

讲解的非常细致

沉默   回复: 牛丫头消防课堂2025-11-17 08:44

电话啊,大地方水泵房附近有人值班,为什么一点要消控室人员过去,不能外面巡逻人员等等

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2025-11-14 15:18  1 赞  0 踩 [回复] 举报

消水规提到:

机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5分钟内正常工作


条文说明提到:

该机械应急启动装置在操作时必须由被授权的人员来进行,且此时从报警到消防水泵的正常运转的时间不应大于5min,这个时间可包含了管理人员从控制室至消防泵房的时间,以及水泵从启动到正常工作的时间


消水规配套实施指南提到:

机械应急启动是需要操作人员在消防水泵控制柜操作的,操作人员一般在消防控制室内,由于消水规第11.0.3条限制消防水泵进入正常工作的启动时间为2分钟,这就要求消防控制室和消防水泵控制柜间的距离在人员行走时间在3分钟之内;在一般项目中,推荐消防控制室与消防水泵控制柜的行走距离不大于180米


安洪全 2025-11-14 15:29  1 赞  0 踩 [回复] 举报

我印象中没有明文直接做出规定,但受制于5分钟应急启动的要求,应该不宜超过800米(800米纯是个人推测,理论上普通人跑步的话4分钟能800就不错了。所以应该更近才核理,比如不宜超500米)


消防设施通用规范 GB55036-2022 >3 消防给水与消火栓系统

3.0.12 消防水泵控制柜应位于消防水泵控制室或消防水泵房内,其性能应符合下列规定:    

1 消防水泵控制柜位于消防水泵控制室内时,其防护等级不应低于IP30;位于消防水泵房内时,其防护等级不应低于IP55。    

2 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。    

3 消防水泵控制柜应具有机械应急启泵功能,且机械应急启泵时,消防水泵应能在接受火警后5min内进入正常运行状态。

宋奇 2025-11-14 15:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有也没有,可以用机械应急启动5min计算;但是一些大厂子,又不太适合,就没明确。

宋奇 2025-11-14 15:39  1 赞  0 踩 [回复] 举报

该机械应急启动装置在操作时必须由被授权的人员来进行,且此时从报警到消防水泵的正常运转的时间不应大于5min,这个时间可包含了管理人员从控制室至消防泵房的时间,以及水泵从启动到正常工作的时间。

沉默   回复: 宋奇2025-11-17 08:48

管理人员在消控室值班啊

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

沉默 2025-11-14 15:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没

李勤 2025-11-25 11:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有要求,