消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

宋奇

暂无说说

粉丝:0 关注:1
关注

  • “允许误差”的争议-消防验收合格判定标准!
    发表评论: 是哦,1%如果没正式的规定,建议就按照5%来计算,不然市场又有一波差了1cm验收不合格的情况了。可影响真的很大么?

    1 0 2026-03-31 08:24

  • 水泵房距离被保护建筑有没有距离要求
    发表评论: 该机械应急启动装置在操作时必须由被授权的人员来进行,且此时从报警到消防水泵的正常运转的时间不应大于5min,这个时间可包含了管理人员从控制室至消防泵房的时间,以及水泵从启动到正常工作的时间。

    1 1 2025-11-14 15:39

  • 水泵房距离被保护建筑有没有距离要求
    发表评论: 有也没有,可以用机械应急启动5min计算;但是一些大厂子,又不太适合,就没明确。

    0 0 2025-11-14 15:38

  • 常开防火门的联动问题
    发表评论: 多谢老兄

    0 0 2024-10-15 10:43

  • 消防泵房如何防淹?你们有遇到过吗
    发表评论: 用的什么泵,轴流深井泵?不然自灌式吸水不满足啊

    0 0 2024-01-11 10:07

  • 印刷厂的油墨属于易燃易爆化学品吗
    发表评论: 油墨闪点很低,对照《危险化学品目录2015版》2828项,油墨属于危险化学品。

    1 0 2023-09-13 08:54

  • 救济救济救济
    发表评论: 走道15间距-末端7.5,房间60㎡,基本上按这个就可以。更详细的,看规范吧。

    0 0 2023-07-24 10:25

  • 消防工程师就业
    发表评论: 不是很建议出来,现在和6年前不大一样了。如果可以的话,大把人想和你换,哈哈

    0 0 2023-07-21 16:05

  • 建规中第3.3.2条中仓库防火分区有关“注4”防火分区面积的疑问
    发表评论: 是的,其实你表达的不对,不是本表,原文是本条,注当然也在本条范围内了。

    0 1 2023-07-18 16:49

  • 20平方米左右的机房是否可以设置灭火器?
    发表评论: 可以考虑悬挂式温控释放的七氟丙烷,按照机房8%的浓度,一立方500g足够,算下来20kg的两个就够了。

    1 0 2023-06-29 10:32

  • 消防安全重点单位判定
    发表评论: 你这属于应急那边的九小场所。“九小场所”是指下列购物、餐饮、住宿、公共娱乐、休闲健身、医疗、教学、生产加工、易燃易爆危险品销售储存等场所:1、购物场所:建筑面积300平方米以下的小商场(商店、市场);2、餐饮场所:额定就餐人数100人以下的小饭店;3、住宿场所:床位数50张以下的小旅馆;4、公共娱乐场所:设置在建筑物首层、二层、三层且建筑面积200平方米以下的小公共娱乐场所;5、休闲健身场所:建筑面积200平方米以下的洗浴、足疗、美容美发美体、酒吧、茶社、棋牌室、咖啡厅、健身俱乐部等小休闲健身场所;6、医疗场所:乡镇卫生院,街道卫生院,社区卫生院以及床位数30张以下的其他小医院(诊所)、疗养院、养老院、福利院;7、教学场所:床位数50张以下的寄宿制学校和托儿所、幼儿园;500人以下的非寄宿制学校,100人以下的非寄宿制托儿所、幼儿园;8、生产加工企业:职工总人数50人以下或者设有30人以下员工集体宿舍的小生产加工企业;9、易燃易爆危险品销售、储存场所:建筑面积100平方米以下的易燃易爆危险品销售、储存场所。

    1 0 2023-06-28 08:34

  • 哪些情况消火栓箱内可以不带消防软管卷盘
    发表评论: 楼上的,问题是软管卷盘什么情况不安装?参考这个条文,剩下的情况就不用装了:8.2.4 人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200m²的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。    老年人照料设施内应设置与室内供水系统直接连接的消防软管卷盘,消防软管卷盘的设置间距不应大于30.0m。

    0 0 2023-06-25 11:32

  • 装配式箱泵一体化消防给水泵站技术规程
    发表评论: 可以么?

    0 0 2023-06-05 16:09

  • 装配式箱泵一体化消防给水泵站技术规程
    发表评论: :)

    0 0 2023-06-05 16:08

  • 个人笔记总结-6-防火设计(民用建筑)系列-防排烟设计
    发表评论: 恩 对对,这个是前室满足条件了,楼梯间可不考虑防烟。这个确实忽略了,谢谢二位大神。现实查验过程中,如果自然通风,基本就是看看前室2㎡或者3㎡,然后看看楼梯间的5层总2㎡,最高处1㎡,因为这个不难满足,所以还真没考虑过楼梯不用设置的问题。

    0 0 2023-05-18 09:37

  • 幼儿园,共二层,有一个房间的一个疏散门和另一个房间的一个疏散门都通向一个连通室外的二层平台,此二层平台没有楼梯通向一层,请问这两个房间的疏散门上方可以设置安全出口标志吗?
    发表评论: 2.1.14 安全出口 safety exit    供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。2.1.14 本条术语解释中的“室内安全区域”包括符合规范规定的避难层、避难走道等,“室外安全区域”包括室外地面、符合疏散要求并具有直接到达地面设施的上人屋面、平台以及符合本规范第6.6.4条要求的天桥、连廊等。

    1 0 2023-05-09 08:42

  • 个人笔记总结-6-防火设计(民用建筑)系列-防排烟设计
    发表评论: 3.2.2 前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0㎡,共用前室、合用前室不应小于3.0㎡。3.2.3 采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的2%,且每个朝向的面积不应小于2.0㎡。规范原文,是避难层(间)才要求不同朝向的。

    0 0 2023-05-06 10:35

  • 个人笔记总结-6-防火设计(民用建筑)系列-防排烟设计
    发表评论: 大神,防烟那里,前室不需要两个不同朝向吧?一个2㎡就难住了很多建筑,两个朝向,基本上都不合格了

    0 5 2023-05-06 09:21

  • E出口 和 楼梯疏散方向牌,分别安装是否符合规范要求 ???
    发表评论: 4.5.11 方向标志灯的安装应符合下列规定:    1 应保证标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致。图中安全出口指示标志是正确的,标识牌箭头反了。

    0 1 2023-04-18 14:55

  • 海鲜加工,包装厂房,要不要做喷淋?
    发表评论: 要的,参考建筑设计防火通用规范8.1.8

    0 0 2023-04-18 10:50

积分
34
提问
1
回答
33

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭