消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

海鲜加工,包装厂房,要不要做喷淋?

海鲜加工,包装厂房,占地面积2400,首层为冷库,2,3层为加工车间,建筑定性为丙类,防火规范中未提到相关场所,请问要不要做喷淋?



mshm | 2023-04-18 10:19
请写下您的回答回答

精彩评论

刘丽波 2023-04-22 16:20

这个建筑定性是物流建筑,还是丙类厂房中间仓库?如果是物流建筑,需要执行物流建筑规范。如果是丙类厂房,看工艺是否为劳动密集型企业,是的话需要设自喷,不是不用。冷库部分执行冷库设计标准,如果低于0度不需要设自喷,高于需要。低于0度需要注意冷库的防火分区面积,不能扩大。

查看原文
回答 | 共2个

宋奇 2023-04-18 10:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要的,参考建筑设计防火通用规范8.1.8

刘丽波 2023-04-22 16:20  1 赞  0 踩 [回复] 举报

这个建筑定性是物流建筑,还是丙类厂房中间仓库?如果是物流建筑,需要执行物流建筑规范。如果是丙类厂房,看工艺是否为劳动密集型企业,是的话需要设自喷,不是不用。冷库部分执行冷库设计标准,如果低于0度不需要设自喷,高于需要。低于0度需要注意冷库的防火分区面积,不能扩大。

关闭

关闭

手机APP下载