【图】暗房间排烟设置

请教各位老师,如图,公共建筑的单个房间面积均小于50平米,无窗,总面积大于200平米,但是外走道是开敞式走道,是否还需要设置排烟设施?

杨阳洋 | 2025-09-12 12:32
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

安洪全 2025-09-12 13:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

自然排烟也是排烟设施

打工人1号 2025-09-12 14:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

4 当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m³/(h·㎡)计算且不小于13000m³/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟窗(口)。


敞开的不用设置了,自然排烟就好

李勤 2025-09-13 08:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要设置机械排烟,你的外廊就是自然排烟设施。

mshm 2025-09-20 16:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

走道两端两平米开窗,已经包含一个不大于50平米房间的排烟量