消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

疏散楼梯间及其前室上的开口与建筑外墙上的其他相邻开口最近边缘之间的水平距离不应小于1.0m。

依据18年建规为楼梯间窗口与两侧门窗洞口间距1米,防火通规实施指南里解释也为楼梯间窗口与周边间距1m,那么首层楼梯间门与两侧间距是否也要满足1m间距呢?是否有依据

海棠1 | 2026-08-21 17:27
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

李勤 2026-08-22 14:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第 7.1.8 条及《建规》6.4.1 条规定的"1m 间距”针对的是楼梯间/前室外墙上的‌窗口‌(含采光通风口),目的是防止外部火灾烟气通过开口侵入楼梯间。1m 间距是为防“烟进楼梯间”。

海棠1   回复: 李勤2026-08-22 15:11

所以门是没有间距要求的对吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

yujun500 2026-08-24 08:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范条文不能只咬文嚼字,规范强调的窗口是一般楼梯间二层及以上只有外窗,只有底层是外门,门和窗从这条规定来说没质的区别,既然上面可以影响楼梯间外窗,那底层肯定也会影响外门。且,做为楼梯间底层的外门出口,是比上层外窗更重要,因为人员都需要从这里疏散到室外。

沉默 2026-08-26 15:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

新建需要,要是以前历史遗留就算了,别去较真