消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于旋转楼梯设置的问题

餐饮场所面积920平方米,场所设置在一层和二层,一层180平方米,二层700多平方米,二层有四部封闭楼梯间四个安全出口,一层有两个出口,从一层向二层设置一部旋转楼梯供人员通过,此楼梯不参与疏散,应该怎样设置该旋转楼梯?

消九九 | 2026-11-08 17:10
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

niuge 2026-11-09 10:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据您描述的餐饮场所情况,该旋转楼梯仅作为日常通行使用、不参与疏散,这在消防设计中是允许的常见做法。针对这部楼梯的设置,建议从以下几个方面规范处理:
‌一、明确非疏散用途定位‌
由于二层已设有四部封闭楼梯间和四个安全出口,一层有两个出口,疏散能力充足,旋转楼梯仅作为人员日常上下往来的辅助通道,不承担火灾等紧急情况下的疏散功能。这个定位需要在设计文件、消防验收资料中明确标注,避免后续被误认为疏散设施。
‌二、旋转楼梯本身的基本构造要求‌
虽然不参与疏散,但作为人员通行构件,仍需满足基本安全条件:
‌踏步尺寸‌:踏步宽度不宜过窄,建议最窄处净宽不小于220mm,踏步高度控制在160~180mm左右,避免因坡度过陡、踏面过窄导致日常使用中发生摔伤等安全事故。
‌扶手与栏杆‌:楼梯临空侧应设置高度不低于1.05m的扶手或栏杆,栏杆竖向杆件净距不应大于110mm,防止人员坠落。
‌净高‌:梯段净高(踏步前缘至上方障碍物底部)不应小于2.2m,避免通行时碰头。
‌材质‌:应采用不燃或难燃材料制作,不得采用可燃装饰材料包裹,以降低火灾荷载。
‌三、与疏散系统的隔离措施‌
由于该楼梯不参与疏散,需确保其不会对疏散通道和疏散楼梯间造成干扰:
‌防火分隔‌:旋转楼梯与疏散走道、疏散楼梯间之间应有防火分隔措施,避免火灾时该楼梯成为烟气或火势蔓延的通道。例如,楼梯开口周围可采用防火隔墙或防火卷帘进行分隔,具体做法需结合建筑平面布局确定。
‌不得占用疏散宽度‌:旋转楼梯的梯段、平台及底部区域不得挤占疏散走道的净宽度,不得在疏散通道上设置任何障碍物。
‌禁止堆放可燃物‌:楼梯下方及周边区域严禁堆放杂物、可燃物,保持整洁畅通。

关闭

关闭

手机APP下载