公共建筑装修材料

在建筑内部装修设计防火规范GB50222-2017中,表5.1.1第6条:宾馆 饭店的客房及公共活动用房,“其他”这一列:顶B1  墙B1。我的问题是:很多单多层的宾馆酒店设置了自动报警和自动灭火系统,在5.1.3中规定:其装修材料都可降低一级。难道这种人员较多的宾馆:顶棚和墙面是可以做到B2可燃材料装修吗???

过去式 | 2026-08-12 16:26
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

yujun500 2026-08-13 16:55  1 赞  0 踩 [回复] 举报

条文解释中已经做了说明,提高消防措施弥补装修材料燃烧性能的不足,很多高档装修需要用到软装,基本只能做到B2,估计这也是为了实际情况妥协。而且规范明确了是客房和活动房间,疏散路线上的还是要A或B1的要求