  • 高层酒店内面积大于400平米的的宴会厅,适用GB50222-2017表5.2.1中的第5条还是第3条
    发表评论: 建规5.4.8条文解释,明确将宴会厅纳入会议厅范畴。

    0 0 2026-10-09 19:25

  • 电梯前室分隔
    发表评论: 从图纸上来推测,这栋应该不是高层工业厂房建筑。这楼梯间从图纸上看是封闭楼梯间,电梯前室(图示为门厅)并非防烟楼梯间和消防电梯的合用前室,而是属于该建筑的疏散通道(公区),这个需要进行复核确认。如加设了一个房间,这个房间原则上不得作为仓储用房。另外可考虑由厂房直接进入的方案。

    1 1 2026-08-11 15:42

  • 自然通风的疏散楼梯间,是否允许平开窗?
    发表评论: 不能影响疏散宽度,只能将影响宽度的开启扇永久固定,否则验收会有问题(即使验收时一不留神没注意放过了,也有隐患)

    0 0 2026-02-26 16:13