白酒存储规范
发表评论: 1、以储罐和陶坛等方式储存的白酒库、人工洞白酒库、白酒储罐区、食用酒精库、食用酒精储罐区等,火灾危险性确定为甲类。 2、单瓶容量不大于5L的白酒成品仓库的火灾危险性可划分为丙类1项。 据此,商店及仓库储存的瓶装白酒,火灾危险性类别为丙类(1项),民用建筑内的商店场所(包括超市等),经营存放瓶装白酒并不违反规范要求。但是,商店(商场、超市)等场所仅可以存放销售必需的产品,存放区域应满足相关建筑防火要求。对于较大量贮存的库房性质的存放区域,应按丙类(1项)仓库场所处置,应放置的独立建造的仓库建筑中。参考:白酒经营及存放-火灾危险性分类!商店存放白酒是否违规? - 消防资源网-经典全集·分类汇总!(25年11月17日) (1190119.com)
2026-03-23 11:25
-
排烟口的长宽比有规定吗?
发表评论: 原来有个长宽比4:1要求的,现在貌似取消了。不过这个尺寸要考虑风管怎么不变形?防火阀怎么做?
2026-03-19 09:44
-
气体管道安装
发表评论: 可以
2026-01-24 11:24
-
气体灭火和排烟冲突问题
发表评论: 设置气体灭火系统、细水雾灭火系统的场所(防护区),不应设置火灾时的排烟设施,但应按规定设置灭火后的通风设施
2026-01-24 10:51
-
推栓式防火门
发表评论: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版) 6.4.11 建筑内的疏散门应符合下列规定: 4 人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。《人员密集场所消防安全管理》GB/T40248-2021 8.1.9 人员密集场所平时需要控制人员随意出入的安全出口、疏散门或设置门禁系统的疏散门,应保证火灾时能从内部直接向外推开,并应在门上设置“紧急出口”标识和使用提示。可以根据实际需要选用以下方法或其他等效的方法: a)设置安全控制与报警逃生门锁系统,其报警延迟时间不应超过15s; b)设置能远程控制和现场手动开启的电磁门锁装置;当设置火灾自动报警系统时,应与系统联动; c)设置推闩式外开门。
2025-12-17 10:19
-
关于插孔电话
发表评论: 说的是手动报警按钮吧?手动火灾报警按钮 GB19880-20245.2.2.5 报警按钮不应设置消防电话插孔,不应具有火灾报警外的其他功能。
2025-11-26 09:09
-
关于电梯迫降
发表评论: 老师,实际应用中,很多电梯切电后门又会关上,有的1,2分钟,有的4,5分钟,有的会常开,这中间保持开门的时间有要求吗?
2025-11-18 10:43
-
火灾报警联动需要切除非消防电梯电源吗?
发表评论: 民用建筑电气设计标准 GB51348-201913.4.8 非消防电源及电梯的联动控制应符合下列规定: 1 火灾确认后,应能在消防控制室切断火灾区域及相关区域的非消防电源; 2 火灾发生后,除超高层建筑中参与疏散人员的电梯外,其他客梯应依次停于首层或电梯转换层,并切断电源。
2025-04-19 09:22
-
火灾报警联动需要切除非消防电梯电源吗?
发表评论: 问题是迫降至首层或转换层,开门放人,停用后,是否该切电?
2025-04-19 09:20
-
室内消火栓手轮是否有质量规定
发表评论: 室内消火栓 GB3445-2018室内消火栓的手轮应采用符合GB/T 9439规定的灰铸铁HT200或机械性能不低于HT200的其他金属材料,当使用碳钢材料制造时,其材料厚度不应小于1.5mm。
2025-02-10 08:39
-
安全疏散指示灯
发表评论: 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018条文说明4.5.11 本条规定了方向标志灯的安装要求。 1 各疏散区域的方向标志灯安装时,应按该区域的疏散指示方案核对每个方向标志灯的箭头指示方向,对于需要按照不同疏散指示方案改变疏散指示方向的疏散走道、通道,应核对是否设置了具有双向箭头的方向指示灯,且灯具的双向箭头能否按不同的疏散指示方案分别指向相应的疏散方向。
2024-11-01 15:17
-
厨房喷头用93℃的规范条文
发表评论: 自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-20176.1.2 闭式系统的洒水喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃
2024-10-28 13:41
-
排烟风机设置在屋顶,必须设风机房吗?
发表评论:
2024-08-03 10:16
-
花露水能存放到丙二类的仓库里吗?
发表评论: 看量,超市还卖高度酒呢
2024-05-22 20:49
-
洗车车间内的烟感探测器处理
发表评论: 有防水型的烟温感
2024-05-11 11:15
-
哪条法律或者规范规定了消控室的值班人员需持有中级消防设施操作员证?
发表评论: 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定(公安部令第61号)第三十八条大型商业综合体消防安全管理规则(试行) 应急消〔2019〕314号 第四十一条高层民用建筑消防安全管理规定(应急管理部令第5号)第二十六条人员密集场所消防安全管理 GB/T40248-2021 第5.6.1《消防设施操作员国家职业技能标准》(2019版)