工厂车间里的楼梯间安全出口常闭式防火门可以换成推栓式防火门吗?

安娜娜 | 2025-12-16 13:24
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

追风赶月 2025-12-17 09:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以。

陈1111 2025-12-17 10:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)

6.4.11 建筑内的疏散门应符合下列规定: 4 人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。


《人员密集场所消防安全管理》GB/T40248-2021

8.1.9 人员密集场所平时需要控制人员随意出入的安全出口、疏散门或设置门禁系统的疏散门,应保证火灾时能从内部直接向外推开,并应在门上设置“紧急出口”标识和使用提示。可以根据实际需要选用以下方法或其他等效的方法: a)设置安全控制与报警逃生门锁系统,其报警延迟时间不应超过15s; b)设置能远程控制和现场手动开启的电磁门锁装置;当设置火灾自动报警系统时,应与系统联动; c)设置推闩式外开门。

李勤 2025-12-25 13:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

从功能上可以,满足从楼内向安全区域(或楼梯间)疏散方向时,不需要锁具便打开防火门(但和设计文件有所不同)

EHS-DL 2026-04-08 09:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应该可以,推栓式防火门(推杠式逃生门)属于平开门的一种。