排烟口的长宽比有规定吗?

老师们好,学生又来问问题了。今天遇到了另外一个问题,关于卖汽车的店,我按照大空间算的风口一个面积要1.6平方米,装饰为了达到效果非要我装在300mm的灯带里面,那一个风口的长度就是5.4m了,风口的尺寸就是5400*300,请问这样符合规范要求吗?头都要大了。

豆豆龙 | 2026-03-18 21:41
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

陈1111 2026-03-19 09:44  2 赞  0 踩 [回复] 举报

原来有个长宽比4:1要求的,现在貌似取消了。不过这个尺寸要考虑风管怎么不变形?防火阀怎么做?

豆豆龙   回复: 陈11112026-03-19 11:05

谢谢解答!

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-03-19 15:19  1 赞  0 踩 [回复] 举报

依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》‌GB 50736-2012‌ 第6.6.1条 通风、空调系统的风管,宜采用圆形、扁圆形或长、短边之比不宜大于4的矩形截面。风管的截面尺寸宜按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定执行。

建议单体超长风口设计改为3段1.8m×300mm或2段2.7m×300mm的分段式条形风口,每段独立连接风管,通过拼接板无缝衔接,既满足灯带装饰需求,又确保气流均匀、噪声可控。

李勤 2026-03-19 16:15  1 赞  0 踩 [回复] 举报

目前没有

周家斌 2026-03-19 16:19  1 赞  0 踩 [回复] 举报

要考虑复核风口当量直径和风口最大允许风量能否满足要求