牛丫头消防课堂 2025-11-17 07:15
0 赞
0 踩 [回复] 举报
依据《消防控制室通用技术要求》 GB25506-2010
5.3.10 对电梯的控制和显示应符合下列要求:
a) 应能控制所有电梯全部回降首层,非消防电梯应开门停用,消防电梯应开门待用,并显示反馈信号及消防电梯运行时所在楼层;
b) 应能显示消防电梯的故障状态和停用状态。
潘天坤 2025-11-17 07:57
1 赞
0 踩 [回复] 举报
迫降之后电梯都是要开门的,不然困在电梯里的人无法逃生,影响疏散
设置火灾自动报警系统场所里的所有电梯都要有停于首层或电梯转换层的功能
民用建筑中有特别提到:火灾发生后,除超高层建筑中参与疏散人员的电梯外,其他客梯应依次停于首层或电梯转换层,并切断电源



小料 2025-11-17 15:21
0 赞
0 踩 [回复] 举报
火警确认后,不应联动控制消防电梯(包括兼作客货电梯的消防电梯)停于首层或电梯转换层,主要原因如下: 1、火灾发生时,消防联动控制器需要切断火灾区域及相关区域的非消防电源,为确保客(货)电梯的人员安全,应确保电梯停于首层或电梯转换层。 而消防电梯不存切断电源的风险,且有双电源保障,消防人员到达时,可通过手动操作按钮强制消防电梯迫降,无需自动联动操作。


老师,实际应用中,很多电梯切电后门又会关上,有的1,2分钟,有的4,5分钟,有的会常开,这中间保持开门的时间有要求吗?