哪条法律或者规范规定了消控室的值班人员需持有中级消防设施操作员证?

哪条法律或者规范规定了消控室的值班人员需持有中级消防设施操作员证?

游51765 | 2024-01-05 20:24
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

懒得说 2024-01-06 10:50  1 赞  0 踩 [回复] 举报

内卷....

yizhongdayang 2024-01-06 10:58  1 赞  0 踩 [回复] 举报

《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010/4.2.1-a)(消防控制室)应实行每日24 h专人值班制度,每班不应少于2人,值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书。

国家职业技能标准《消防设施操作员》(2019年版)3.2 四级/中级工  /消防设施监控操作职业方向考核第1、2、3项职业功能。(四级要求具备集中报警系统维保技能,五级要求具备区域报警系统维保技能)

陈1111 2024-01-06 11:25  2 赞  0 踩 [回复] 举报

机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定(公安部令第61号)第三十八条

大型商业综合体消防安全管理规则(试行) 应急消〔2019〕314号 第四十一条

高层民用建筑消防安全管理规定(应急管理部令第5号)第二十六条

人员密集场所消防安全管理 GB/T40248-2021 第5.6.1

《消防设施操作员国家职业技能标准》(2019版)


安洪全 2024-01-08 08:49  3 赞  0 踩 [回复] 举报

我觉得应该出个补充说明,在什么时间节点前以取得初级操作证的人员视同于中级,因为之前的初级与现在的中级都是拥有操作主机的权限的,培训内容基本一致。

马先生 2024-03-14 15:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《中华人民共和国消防法》公众聚集场所投入使用、这五条,第5条。