消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

洗车车间内的烟感探测器处理

各位老师好

地下洗车场内原有消防烟感,但进行划分装修后,此空间变为洗车车间

投入使用有会产生水汽水雾,有可能损坏烟感或温感,再不变更原始探测器的情况下,应该如何避免误报、损坏呢?

LeonYang | 2024-05-10 17:40
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

香.香 2024-05-11 09:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

探测器的选型要根据使用场所的性质来考虑,洗车车间经常会产生水雾,相对湿度大肯定是不能使用感烟的,换感温,否则经常误报。建议更换探测器类型,同时还得考虑场所的净空高来选择感温探测器的型号A1、A2、B、C、D、E、F、G以及其保护面积和保护半径是否符合要求。也就是感烟换感温是否需要增设数量的问题

陈1111 2024-05-11 11:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有防水型的烟温感

南明离火 2024-05-11 14:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不改变原始探测器 没办法的

关闭

关闭

手机APP下载