香.香
暂无说说
粉丝:2
关注:0
关注

-
夹芯板的使用场所
发表评论: 民用建筑的非承重墙、房间隔墙、屋面板可以用芯材为A 的金属夹心材料,且其耐火极限应符合相应耐火等级。
2024-08-13 09:34
-
仓库防火分区的划分
发表评论: 按照仓库的火灾危险性来确定其防火分区的最大允许建筑面积
2024-08-13 09:22
-
对于旅馆或商场建筑,要求总建筑面积大于3000平米才需要上喷淋,那如果该建筑总面积5000,其中2500用于建酒店,那要不要上喷淋?
发表评论: 你截图的就是依据
2024-08-12 15:29
-
对于旅馆或商场建筑,要求总建筑面积大于3000平米才需要上喷淋,那如果该建筑总面积5000,其中2500用于建酒店,那要不要上喷淋?
发表评论: 需要
2024-08-07 12:01
-
火灾自动报警控制器,最多储存1000条火警记录,多了会覆盖,还是不储存,然后最开始那条就没有了吗
发表评论: 覆盖原内容
2024-08-05 11:25
-
如何理解“甲类物品仓库宜单独设置;当其储量小于5t时,可与乙、丙类物品仓库共用一座建筑物,但应设独立的防火分区”
发表评论: 同一座仓库或仓库内的同一防火分区储存有不同火灾危险性的物品的时候,当以火灾危险性大的物品来确定该仓库或防火分区的火灾危险性。不同火灾危险性的物品放到仓库里或仓库内的同一防火分区内,要做好不同物品之间的分隔措施,比如分隔、分库等。但是一般甲乙都是比较危险的物品,最好不要和丙类物品放在一起。他们之间容易发生化学反应,且灭火方式不同。抛开这些危险性不谈,就单纯回答你想问的意思:是可以放一起的。
2024-08-01 16:41
-
如何理解“甲类物品仓库宜单独设置;当其储量小于5t时,可与乙、丙类物品仓库共用一座建筑物,但应设独立的防火分区”
发表评论: 后半句是指有些场所在某些环节会用到甲类的物品,他们又需要有一定的存量。比如说修车库、手表厂等,这时候就需要将这些甲类物品与其它物品使用防火墙,划分单独的防火分区来存储
2024-07-31 17:14
-
《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 关于火灾自动报警系统设置场所中 托儿所、幼儿园,老年人照料设施 设置有面积的要求吗?
发表评论: 幼儿园、托儿所、老年人照料设施无论面积大小都要设。儿童活动场所任一面积大500或总建筑面积大1000要设。
2024-07-31 17:08
-
地下车库需要设广播和声光或警铃吗
发表评论: 设有火灾自动报警系统的地下车库需要设声光
2024-07-22 12:57
-
压力表表盘直径
发表评论: 末端试水装置对于表盘的直径大小没有具体的要求
2024-07-22 12:55
-
台球室是否属于歌舞娱乐游艺放映场所?
发表评论: 歌舞娱乐场所的定性:包含歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅及具有卡拉OK功能的餐厅或包房、各类游艺厅、桑拿浴室的休息室和具有桑拿服务功能的客房、网吧等场所,包含足疗店(此处的足疗店指大型的洗浴中心、桑拿场所内的足疗,一般的个人开设的简单泡脚修脚的不算)。棋牌、健生房、棒球、台球室、密室逃脱之类的不属于歌舞娱乐游艺放映场所,归属于公共娱乐场所。歌舞娱乐也归属于公共娱乐场所。
2024-07-11 11:37
-
首层楼梯间未直通室外的情况
发表评论: 所有楼梯间都可以,一般情况下四层及以下的建筑很多都是常开楼梯间而已。
2024-07-09 15:50
-
消防设备维修及后果问题
发表评论: 你们公司应该有消防设施的维保单位吧,需要维修更换设备的找维保单位来解决,维保单位会根据签订的合同里面约定的条款,比如维修金额来拟定清单,在合同范围内的维保单位自己就维修了,超出合同约定范围的维保单位会拟清单报价给你们单位。当然你们可以选择维保单位来维修或者找其它具有资质的公司来维修,一般情况下都会交给维保单位处理。在这种情况下你们领导不签字或找各种理由不想出钱的话你也无需担心。维保单位会给你们单位发函告知消防安全隐患。你就拿这函给领导看就是了,一般签字的总经理都是备案了的消防安全管理人或者责任人。这种情况下你们单位还是不维修的话真正出了事还得找消防安全管理人和消防安全责任人,你嘛小卡拉米还担心啥子。
2024-07-09 09:58
-
灭火器定期维护
发表评论: 《消防设施通用规范》实施后相关的工程建设标准中的强制性条文废除,此废除的不是相关规范条文内容而是相关规范的强制性。针对你的问题此处即废除《建筑灭火器配置验收及检查规范》的强制性,《建筑灭火器配置验收及检查规范》里面对于灭火器的维修期限和报废时间就视为推荐性条款,可参考执行哈。
2024-07-09 09:18
-
人员密集场所
发表评论: 属于。《人员密集场所消防安全管理》里面明确了其属于人密,当遵循该规范相关要求
2024-07-08 10:04
-
消防广播、应急照明与疏散指示系统联动启动后,不能随主机复位而复位,需手动复位。
发表评论: 你说的这种情况分两种,第一你的广播、照明系统和报警主机是否是同一品牌?有些不同品牌的主机之间会出现你的这种问题,联动后需要手动复位。第二,如果是同品牌还出现这样的问题的话就需要找厂家来对主机进行调试,增加相互之间的联网功能。同品牌的话联动后主机复位其它也就一起复位了
2024-07-08 09:58
-
消防广播设计标准
发表评论: 需要设计多少个具体要参照广播的设置要求,满足播放范围内最远点的分贝符合规范要求就可以。第二问,看场所使用需求。如果场所需要能被单独控制,比如实现单独喊话,放音等需要加模块(需要和广播主机配合)。如果不需要单独控制就看原本的广播线路能否接进去(每个厂家的每个广播模块能带的广播数量是不一样的,具体要问厂家),可以就直接接,不可以的话就另加模块。
2024-07-08 09:44
-
建筑防火通用规范中8.1.9中9设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300平米,这300平米是指总面积还是每层面积呢?
发表评论: 任一层大300要设,总的大300要设
2024-07-08 09:14
-
无线火灾报警系统的适用范围有要求吗?
发表评论: 你是想问独立火灾探测器的设置要求吧。独立火灾探测器不是任何场所都可以设置的,它要求最好是能具备无线联网和远程监控的功能,这样从消防安全的可靠性上较普通有线制探测器来说要差点。对于需要设置火灾自动报警系统的人员密集场所中的商店(包含地下和地上)、展览、旅馆、疗养院的病房楼、医院病房楼手术部门诊楼、儿童活动场所、歌舞娱乐、剧场、会堂、体育馆、图书馆、客运货运场所、幼儿园、老年人照料设施等场所外的其它场所可以设置独立火灾探测器。你可以理解为火灾危险性大的地方就不可以用独立火灾探测器。较小的可以用哈。
2024-07-05 16:15
-
疏散距离的问题。
发表评论: 安全出口定义里面确实没有明确说前室的门属于安全出口,安全出口也可以定义为通往室内外安全区域的出口。防烟楼梯间从安全性上较其它楼梯间更为安全,对其防火分隔也是有一定要求的,进入前室我们就理解为进入了安全区域,然后再进楼梯间到室外。前室的第一道门就是通往室内安全区域的出口。像这样的通往室内外安全区域的出口还包括避难层、避难走道、屋面、室外疏散平台等。
2024-07-05 15:38
