消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

压力表表盘直径

末端试水装置压力表的表盘直径大小有没有具体要求的?规范原文在哪里?

搬家的蜗牛 | 2024-07-22 09:10
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

消防网友68723 2024-07-22 09:37  1 赞  0 踩 [回复] 举报

GB50974,5.1.17 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定:
    1 消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa;
    2 消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa;
    3 压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门

搬家的蜗牛   回复: 消防网友687232024-07-22 13:02

谢谢!不过要了解的是末端试水装置的压力表大小。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

香.香 2024-07-22 12:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

末端试水装置对于表盘的直径大小没有具体的要求

搬家的蜗牛   回复: 香.香2024-08-09 17:26

谢谢!目前消防工作人员说是80mm或100mm,他也没说清楚。然而,在规范上没有查到对末端试水装置压力表大小的要求。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载